Hallo zusammen!
Denke hier gibt es einen Bug in der CV =>
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...lue-hilfeeeeee
Schicke ich mittels Trigger mit dpt 5.010 den Wert 50 kommt im Gruppenmonitor $32 an => ok, schicke ich das gl. per dpt 6.010, kommt $50 an => falsch, den bis +127 sollte dpt 5.010 und 6.010 das gleiche liefern, darüber liegen die negativen Werte für signed value 8bit bei 6.010
Lg
Robert