Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Smartmeter 85A (RT)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Smartmeter 85A (RT)

    Guten Morgen - wir haben ein kleines Problem mit einem KNX Smartmeter. Einbau erfolgt, Inbetriebnahme Anschluss an KNX Bus - Power LED nach kurzer Startphase dauerhaft grün. Aber das Gerät führt keine Messungen aus. Gerät lässt sich über ETS parametrieren (was nach Handbuch geschehen ist) - allerdings bleiben alle Wert 0. Auf der SD-Karte wird auch nichts aufgezeichnet.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank vorab.

    #2
    Die Kollegen werden sich melden.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Das Übertragen der neuesten DSP-Firmware via SD-Card hat das Problem behoben. Vielen Dank an den freundlichen und kompetenten Support von Enertex.

      Kommentar

      Lädt...
      X