Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme bei der GA "Stromwert"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Probleme bei der GA "Stromwert"

    Hallo zusammen,
    ich habe einige Geräte bei denen ich den Stromverbrauch messen möchte. Ich habe dazu Aktoren ABB SA/S 8.16.6.1 im Einsatz. Der jeweils gemessene Strom wird als 2-Byte Wert auf den Bus ausgegeben. In der ETS wird der Wert korrekt angezeigt, aber auch nur, wenn ich "Datentyp 7.010 prop. Datentyp" auswähle. Sobald ich "Datentyp 9.021 elekt. Strom (mA)" nehme stimmt der Wert nicht mehr. Genau so sieht es auch im EibPC aus, dort ist der über die GA ausgelesene Wert ebenfalls immer falsch.
    Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann? Gibt es im EibPC ggf. die Möglichkeit einzustellen, welcher Datentyp bei welcher GA verwendet werden soll?
    Beste Grüße
    Nils

    #2
    Hallo Nils,

    einfach hinter deine importierte Gruppenadresse den Datentyp z.B. f32 anhängen (Beispiel "Test-7/2/2"f32).

    Gruß, Eike
    ViP - Verteilerplanung in Perfektion
    www.verteilerplanung-in-perfektion.de

    Kommentar


      #3
      Super, vielen Dank! Ein u16 hinter der GA hat das Problem gelöst.
      Gruß Nils

      Kommentar

      Lädt...
      X