Zitat von enertegus
Beitrag anzeigen
nach dem Neustart ist d=0, d.h. die Bedingung d>=0 ist erfüllt.
Nach meinem Verständniss wird dann auch beim Neustart, d.h. beim allerersten Zyklus NICHTS gesendet, da die Bedingung zwar erfüllt ist, aber sich "nichts geändert" hat.
Das gilt dann für den zweiten Verarbeitungszyklus und alle weiteren: obwohl auf der GA ein neuer Wert (=1) ankommt, ist die Bedingung >= 0 immer noch erfüllt, hat sich also gegenüber dem vorigen Zyklus nicht verändert, ergo wird der Then-Zweig auch nicht ausgeführt.
Mein Vorschlag an Enertex zur Doku:
Macht eine Tabelle, mit einer Zeile pro Verarbeitungszyklus, und listet in jeder Spalte die Zustände der einzelnen "Elemente" auf.
Beispiel siehe Bild.
Kommentar