    Hallo,

    ich habe das Problem das seit dem Update auf die Vorletzte Version die Visualisierung mir das Bild der IP Kamera nicht mehr anzeigt.
    Auch nach dem Update auf die letzte Version funktioniert es nicht mehr, ich verwende für die Anzeige:
    picture(Kamera1ID)[DOUBLE,CENTERGRAF]($Eingang$,$http://ip/video.jpg?streamid=1$)

    Wenn ich den Link im Browser öffne erhalte ich das Bild, nur in ver Visualisierung funktioniert es nicht.

    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.

    Grüsse
    Thomas

    #2
    Mal nach dem Update den Browsercache löschen. Oft sind die neuen Skripte nicht geladen.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Den Cache hatte sich schon gelöscht, hat nichts gebracht

      Kommentar


        #4
        Hat noch jemand einen Tip für mich?

        Kommentar


          #5
          Am besten mal mit dem Support Kontakt aufnehmen...
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            #6
            Zitat von thomas667 Beitrag anzeigen
            picture(Kamera1ID)[DOUBLE,CENTERGRAF]($Eingang$,$http://ip/video.jpg?streamid=1$)
            Bitte mal den kompilierbaren Code (inkl. esf-Datei, verwendeter Makros,..) an mail@enertex.de schicken
            Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com

            Kommentar


              #7
              Habe ich soeben geschickt

              Lg
              Thomas

              Kommentar


                #8
                Zitat von thomas667 Beitrag anzeigen
                Habe ich soeben geschickt

                Lg
                Thomas
                Danke.
                Code kam an und wird bearbeitet.
                Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com

                Kommentar


                  #9
                  das ist wohl ein Bug.
                  Wir arbeiten dran...

                  Möglicher Workaround: in der Datei VA-EibPC.epc die Kamera1ID abändern von 1 auf Kamera1ID = 59

                  lg
                  steffi
                  Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com

                  Kommentar


                    #10
                    Vielen Dank, Workaround hat funktioniert.

                    Lg
                    Thomas

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo,
                      der Fehler resultierte aus einer falschen ID-Zuordnung im Visu-Assistenten. Wir werden das in der kommenden Version des EibStudio fixen.
                      Zur Info: Das Picture-Element ist immer seitenbezogen und darf damit nicht die gleiche ID eines anderen seitenbezogenen Elements auf dieser Seite haben.
                      Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim