    Guten Abend,
    ich habe momentan folgendes Problemchen:
    Alle Fühler (DS18B20) zeigen, wenn man die Variable (Technik_Temperature) abfrägt immer den Wert 100 an.
    Die ROMID kann ich problemlos auslesen.
    Folgenden Codezeile habe ich eingegeben
    [Macros]
    HA7E()
    TemperatureGA(Technik,$2200000699091128$,'2/5/106'f16,1)
    Die Fühler laufen im "parasitären Betrieb" - Anschluss direkt am Adapter HA7E
    Muss PIN 1 vom RJ12 Stecker mit VDD verbunden sein?
    Brücke am Fühler (GND zu VDD) ist angeklemmt.

    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?

    Vielen Dank

    #2
    Wenn die ROM ID ausgelesen werden kann, sollte das andere auch gehen. Häufigster Fehler ist, dass die ROM ID nicht richtig kopiert wurde. Am Adapter ist nichts zu verändern.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Danke für den schnellen Tipp.
      Die ROM ID´s sind alle richtig.
      Aber nachdem ich alles (RS232, Makro, Initialisierung usw) wieder gelöscht und neu eingetragen habe, funktioniert es tadellos.
      Vielen Dank, schönen Abend