    #16
    Jetzt für heute zum dritten Male die LAN Verbindung unterbrochen - Webperformance ist auf 6 Sekunden eingestellt. Hat bei allen drei LAN Verlusten immer noch geblinkt.

    Kommentar


      #17
      Zitat von joggele777 Beitrag anzeigen
      Jetzt für heute zum dritten Male die LAN Verbindung unterbrochen - Webperformance ist auf 6 Sekunden eingestellt. Hat bei allen drei LAN Verlusten immer noch geblinkt.
      Welche Firmeware? Was meinst Du mit unterbrochen?
      Geht ein ping noch? Kannst Du mit EibStudio gar nicht mehr zugreifen?
      Kannst Du uns mal dein Anwenderprogramm schicken?
      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
      Enertex Produkte kaufen

      Kommentar


        #18
        Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
        Welche Firmeware? Was meinst Du mit unterbrochen?
        Geht ein ping noch? Kannst Du mit EibStudio gar nicht mehr zugreifen?
        Kannst Du uns mal dein Anwenderprogramm schicken?
        Unterbrochen = keine Antwort auf ping
        EibStudio kann somit ebenfalls nicht mehr auf den EibPC zugreifen

        Habe gestern abend noch die webserverseitenrefresh-Zeit wieder von 6 auf 10 Sekunden eingestellt. Heute morgen aber ebenfalls wieder kein Zugriff/ping auf den EibPC möglich?!

        Im Anhang mein Anwenderprogramm (ist noch ziemlich "klein")
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #19
          Firmware ist die v1.308 und patches 1.100 1.101 1.300 und 1.301

          Kommentar


            #20
            Zitat von joggele777 Beitrag anzeigen
            Unterbrochen = keine Antwort auf ping
            Im Anhang mein Anwenderprogramm (ist noch ziemlich "klein")
            Danke bitte an eibpc@enertex.de auch deine ESF Daten schicken. Die Steffi wird sich das mal drum kümmern.
            Ich würde derweil empfehlen, die aktuelle Beta Firmware einzuspielen.
            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
            Enertex Produkte kaufen

            Kommentar


              #21
              Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
              Danke bitte an eibpc@enertex.de auch deine ESF Daten schicken. Die Steffi wird sich das mal drum kümmern.
              Ich würde derweil empfehlen, die aktuelle Beta Firmware einzuspielen.
              Zur Verdeutlichung: Ich meine nur http://www.enertex.de/downloads/d-ei...mware-beta.zip , patches sind nicht zwingend notwendig.
              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
              Enertex Produkte kaufen

              Kommentar


                #22
                Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                Zur Verdeutlichung: Ich meine nur http://www.enertex.de/downloads/d-ei...mware-beta.zip , patches sind nicht zwingend notwendig.

                OK alles klar - Vielen Dank für die Info! Werde die firmware morgen mal einspielen. Habe in der Zwischenzeit noch mein Programm an Euch/Steffi via email zum "checken" gesendet.

                Grüsse