Hallo zusammen, hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe schon einige Tage mit Versuchen hinter mir und keine Idee mehr. Ich glaube das Handbuch kann ich auch bald auswendig.
Ich steuere den EibPC via TCP. Beim Schreiben geht das, beim Lesen kommt jedoch nichts zurück.
Zuerst das Programm zum Empfang der TCP-Telegramme:
Ich sende sowas wie "W|4827=1", 4827 ist die numerische Form der GA. Das funktioniert prima, schaltet und gibt Erfolgsmeldung zurück.
Wenn ich aber "R|4827=0" sende (der Wert wird ignoriert), wird zwar die Leseanforderung auf den Bus gesendet und der Aktor antwortet auch, aber das event löst nicht aus und der TCP-Channel bekommt keine Antwort.
So sieht diese Leseanforderung im Message-Fenster vom EibStudio aus:
% 2018-09-06 22:21:08 | Sender: EibPC | GA: "Ventil Nachspeisung Pool-0/2/55" | Value: ?% | Type: ?% | Read
% 2018-09-06 22:21:08 | Sender: 1.0.235 | GA: "Ventil Nachspeisung Pool-0/2/55" | Value: OFF | Type: binary value | Reply
(4827 ist die GA, die hier aufgelöst wird)
An dem Eintrag "Sender: 1.0.235..." erkenne ich doch, dass der Aktor geantwortet hat. Den Wert "OFF" hätte ich gern erfragt.
Warum löst "if event(address(IntGad)) then { ... }" nicht aus?
Wenn ich mein "sendtcp" außerhalb des "if" platziere, bekomme ich eine Antwort (aber ohne Wert), also der TCP-Channel funktioniert.
Für alle, die es interessiert, mein Client nutzt NodeJs/JavaScript:
Herzlichen Dank für jede Idee...
Ich steuere den EibPC via TCP. Beim Schreiben geht das, beim Lesen kommt jedoch nichts zurück.
Zuerst das Programm zum Empfang der TCP-Telegramme:
Code:
[FONT=courier new]if (event(readtcp(Rec_Port,Rec_IP,RawTcpString))) then { Pos = find(RawTcpString, $=$, 0u16); RawGad = split(RawTcpString, 2u16, Pos - 1u16); RawVal = split(RawTcpString, Pos + 1u16, size(RawTcpString) - 1u16); IntGad = convert(RawGad, 0u16); Command = split(RawTcpString, 0u16, 1u16); [B] // Dies reagiert wie erwartet:[/B] if (Command == $W|$c2) then { write(address(IntGad), convert(RawVal, 0b01)); RawTcpString = $Success Binaer$; sendtcp(Rec_Port, Rec_IP, RawTcpString); } endif; [B] // Dies reagiert leider nicht wie erwartet:[/B] if (Command == $R|$c2) then { ResultTcpString = $Received:$; [B] // soll Leseanforderung auslösen[/B] read(address(IntGad)); if event(address(IntGad)) then { ResultTcpString = ResultTcpString + convert(address(IntGad), $$c100); sendtcp(Rec_Port, Rec_IP, ResultTcpString); } endif; } endif; } endif[/FONT]
Wenn ich aber "R|4827=0" sende (der Wert wird ignoriert), wird zwar die Leseanforderung auf den Bus gesendet und der Aktor antwortet auch, aber das event löst nicht aus und der TCP-Channel bekommt keine Antwort.
So sieht diese Leseanforderung im Message-Fenster vom EibStudio aus:
% 2018-09-06 22:21:08 | Sender: EibPC | GA: "Ventil Nachspeisung Pool-0/2/55" | Value: ?% | Type: ?% | Read
% 2018-09-06 22:21:08 | Sender: 1.0.235 | GA: "Ventil Nachspeisung Pool-0/2/55" | Value: OFF | Type: binary value | Reply
(4827 ist die GA, die hier aufgelöst wird)
An dem Eintrag "Sender: 1.0.235..." erkenne ich doch, dass der Aktor geantwortet hat. Den Wert "OFF" hätte ich gern erfragt.
Warum löst "if event(address(IntGad)) then { ... }" nicht aus?
Wenn ich mein "sendtcp" außerhalb des "if" platziere, bekomme ich eine Antwort (aber ohne Wert), also der TCP-Channel funktioniert.
Für alle, die es interessiert, mein Client nutzt NodeJs/JavaScript:
Code:
[FONT=courier new]'use strict'; var net = require('net'); const REMOTE_CLOUD_HOSTNAME = '192.168.0.12'; // Mein EibPc lauscht hier const REMOTE_CLOUD_HOSTPORT = 8114; // und das ist der Port const WRITE_COMMAND = "W"; const DEBUG_COMMAND = "V"; const SCENE_COMMAND = "N"; const DIMME_COMMAND = "D"; const READ_COMMAND = "R"; // ---- outbound ----- function sendKnx(ga, v, type, callback) { var noreply = type != READ_COMMAND; // Kommando hat den Aufbau W|4827=1 oder R|3245=xx (xx wird ignoriert), das Lesen löst ein UDP-Paket im EibPC aus // Kommando hat den Aufbau V|4827=1 ist W mit Debug-Email // Kommando hat den Aufbau N|4827=5 ist W mit u08 Wert für Szenen // Kommando hat den Aufbau D|4827=5 ist W mit u16 Wert für Dimmer if (ga && type) { // make numerical ga from convenient one var parts = ga.split('/'); if (parts.length !== 3) { console.log('**** Data invalid. Ga must have 3 parts'); return; } else { var hi = +parts[0]; var mi = +parts[1]; var lo = +parts[2]; if (hi > 255 || mi > 255 || lo > 255 ){ console.log('**** Data invalid. Ga must have all values <= 255'); return; } var gnumerical = hi * 2048 + mi * 256 + lo; // each time we send a package we connect, send, and close in one step // This is EibPC console.log(`**** Connect using ${gnumerical} = ${ga}`); try { var client = new net.Socket(); client.on('data', function (data) { console.log('Received TCP Response from EibPC: ' + data); client.destroy(); // kill client after server's response callback(data); }); client.on('close', function () { console.log('TCP Connection to EibPC closed'); // call the caller back that it's now save to return callback('Close'); }); console.log('**** Socket created'); client.connect(REMOTE_CLOUD_HOSTPORT, REMOTE_CLOUD_HOSTNAME, function () { console.log(`**** Send Data ${gnumerical}=${v}`); client.write(`${type}|${gnumerical}=${v}`); callback('Sent'); }); } catch (Error) { console.error(`**** TCP sending failed: ${Error}`); } } } } // Test sendKnx('0/2/55', 0, 'R', (d) => console.log(d));[/FONT]