    Hallo,

    Gestern bei einer kleinen Talkrunde kam eine Frage auf, die ich gerne mal hier besprechen wollte.

    Ich habe in einem Projekt mehrere IP Router (Weinzierl 751) die als Linienkoppler eingesetzt werden,
    die Verbindung untereinander funktioniert ja über Multicast, so dass jeder IP Router der als Linienkoppler arbeitet seine KNX Linie darüber versorgen kann.

    In diesem Projekt soll nun ein EIB-PC eingesetzt werden, für Zentrale Steuerungsaufgaben.
    Der EIB-PC kann aber kein Multicast, sondern nur IP Tunneling, was aber die Weinzierl IP Router auch können.

    Die Frage ist jetzt aber bekomme ich auf dem Tunneling Port alle Infos mit, die auch auf dem Multicast passieren
    (also alle Telegramme die sozusagen auf der Hauptlinie passieren),
    oder bekomme ich nur das mit was auf der jeweiligen Linie des IP Routers passiert mit dem sich der EIB-PC verbunden hat ?

    Zuletzt geändert von Mike01; 15.11.2018, 19:08.

    #2
    Nur, was auf der Linie des Tunnels geroutet wird. Der EibPC V2 wird nächstes Jahr auch Routing können.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.

      Dann werde ich dem Kunden empfehlen auf den EIB-PC V2 zu warten.