    Hallo,

    ich suche die Möglichkeit, der Sollwertvertschiebung über Kommunikationsobjekte für den im Synohr eingebauten Regler.
    Ich finde keine Kommunikationsobjekte, und auch keine Möglichkeit in den Parametern, diese einzublenden.

    Oder verstehe ich folgenden Text aus dem Handbuch falsch, und dies ist gar nicht möglich?

    "• Sollwertverschiebung temporär oder dauerhaft durch Bedienung der Funktionstasten am Gerät oder durch Kommunikationsobjekte (z. B. durch eine Reglernebenstelle) möglich."

    Parameter_sollwert.jpg Parameter_allgemein.jpg Kommunikationsobjekte.jpg

    Gruß
    Franz

    #2
    Hallo Franz,

    das ist im Handbuch leider ungünstige beschrieben.
    Die Sollwertverschiebung kann entweder temporär oder dauerhaft durch Bedienung der Funktionstasten am Gerät oder über die Applikation direkt eingestellt werden.

    Über Gruppenadressen kann nur der Sollwert direkt verändert werden.

    Viele Grüße
    Steffi