    Hallo,

    ich bräuchte bitte Eure Hilfe.
    Ich will einen u01 Wert im mchart darstellen und muss ihn daher in f16 wandeln. Mit convert geht das nicht. Auch über einen rekursiven Aufruf á la
    convert(convert(u1, u8),f16) geht nicht.
    Ist sicher irg.wie möglich stehe aber auf dem Schlauch
    Gruß Jukom

    #2
    Zitat von Jukom Beitrag anzeigen
    Ich will einen u01 Wert im mchart darstellen und muss ihn daher in f16 wandeln. Mit convert geht das nicht. Auch über einen rekursiven Aufruf á la
    convert(convert(u1, u8),f16) geht nicht.
    Du meinst wahrscheinlich b01. u01 gibt es nicht. Ggf. mal ins Handbuch schauen...
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Ggf. mal ins Handbuch schauen...
      ja richtig - handbuch ist immer ein guter tip

      habs jetzt aber auch so hinbekommen b01 nach $$ und dann in f16 konvertieren.

      Danke
      Gruß Jukom

      Kommentar


        #4
        Zitat von Jukom Beitrag anzeigen
        habs jetzt aber auch so hinbekommen b01 nach $$ und dann in f16 konvertieren.
        Wobei der Umweg nicht notwendig ist. Du kannst b01 direkt nach u08 konvertieren.
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar

        Lädt...