    das Objekt "Modus" ist nehme ich an das Status Byte (u08) des Reglers.
    Wie sind die Statuswerte hinterlegt? Welch Bitcodierung entspricht welcher Einstellung.
    Ich habe noch älteren BuschJäger Raumtemperaturregler, UP Typ: 6134-2x-102
    mit der folgenden Bitcodierung:
    Objekt Nr. 9. In der Grundeinstellung
    ist es ein 1 Byte Objekt und zeigt
    bitweise die folgenden Zustände an:
    bit 0: Komfort
    bit 1: Standby
    bit 2: Nacht
    bit 3: Frost-/Hitzeschutz
    bit 4: Taupunkt
    bit 5: Heizen / Kühlen
    bit 6: Regler AUS
    bit 7: Frostalarm

    entspricht das der Visu-Fuktion?
    Gruß Jukom

    #2
    egänzend dazu:
    Frage: Gibt es für den EIBPC eine Funktion um z.B. ein Statusbyte zu decodieren? z.B. Status (u08) = HEX 21 = Komfort =1 Heizen=1
    Gruß Jukom

    Kommentar


      #3
      Es werden die Konstanten KOMFORT (1u08), STANDBY (2u08), NIGHTMODE (3u08) angezeigt.

      Bei der Auswertung werden die übrigen Bits berücksichtigt. Für deinen BJ Raumcontroller musst du also "übersetzen", in etwa:

      EibPCStatus=0u08
      if ("BJstatus-5/6/7" and 0x1) != 0 then EibPCStatus = KOMFORT; endif
      if ("BJstatus-5/6/7" and 0x2) != 0 then EibPCStatus = STANDBY; endif
      if ("BJstatus-5/6/7" and 0x4) != 0 then EibPCStatus = NIGHTMODE; endif

      und den EibPCStatus dann im Raumcontroller im EibPC anzeigen lassen.