Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IP Interface (non secure) programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    IP Interface (non secure) programmieren

    Hallo zusammen,
    irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, irgendwie werden die Enertex IP Interfaces und ich keine Freunde. Anforderung: Ich habe ein fabrikneues IP-Interface, die nicht-secure Version. Ich möchte diesem einfach nur die phys. Adresse 1.1.1 zuordnen und die weiteren Tunnel u.a. für die Kommunikation mit dem EibPC aktivieren. Wie kann ich das machen?
    Beste Grüße
    Nils

    #2
    Das einfachste wäre die Konfig über das telnet.
    Code:
    tpconfig set  1.1.1
    setzt die Adresse,
    Code:
    ipconfig ip  192.168.1.23
    die IP. Mehr muss mal eigentlich da nicht tun.
    (oder dann eben über die ETS, das geht natürlich auch).
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Besten Dank, ETS hatte ich probiert, Programmierung hat zwar geklappt, danach konnte ich aber nichts mehr auf dem Bus machen (Fehlermeldung kein Tunnel mehr verfügbar). Habs nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt und nochmal probiert, hat funktioniert, daher alles Bestens!
      Beste Grüße
      Nils