Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

EibPC² - IP-Tunneling/Schnittstelle ETS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • foobar0815
    antwortet
    Habe gerade mal getestet: Wenn der EibPC im AutoIP-Modus ist, kann der Tunnel in der ETS nicht verwendet werden. Du kannst aber in diesem Zustand die IP des EibPC im EibStudio statisch einstellen, die IP des Rechners entsprechend ebenfalls statisch vergeben und anschließend wird der Tunnel automatisch in der ETS gefunden.

    Warum das bei AutoIP-Adressen derzeit nicht klappt, kann ich nicht genau sagen. Ob diese Konfiguration generell sinnvoll ist, bleibt dahingestellt.

    D.h., falls du den EibPC nicht im Heimnetz willst, kann ich dir entweder unsere ENA² empfehlen (https://enertex.de/ena2), die ein eigenes Netz für die Gebäudeautomatisierung aufspannt, oder du vergibst dem EibPC eine statische Adresse und musst für den Zugriff hin- und wieder die IP im Rechner anpassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenzer
    antwortet
    Hallo,

    vielen Dank nochmals für die Hilfe!!

    Ich hab jetzt mich doch dazu durchringen können, den EibPC endlich in unser Heimnetzwerk zu integrieren und nun funktioniert alles wie es soll . Irgendwie wollte ETS mit dem separaten Netzwerk wohl nicht

    Danke
    Vg Josefine

    Einen Kommentar schreiben:


  • foobar0815
    antwortet
    Die IP des Gateways ist falsch (168....)

    Wenn du feste IPs verteilst, dann eher nicht im AutoIp-Bereich sondern zB 192.168.1.1, 192.168.1.2...

    Sollte hier aber nichts ändern.

    Korrigiere mal das Gateway und starte das Gerät neu. Evtl liegts daran.

    Ist der EibPC mit seiner internen Schnittstelle verbunde ? "Verbindung testen" im EibStudio unter Buszugriff.

    Und die Präfixlänge im Windows ist falsch. Netzmaske 255.255.0.0 entspricht Präfixlänge 16. Aber auch das sollte nicht die Ursache sein.
    Zuletzt geändert von foobar0815; 31.03.2022, 19:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenzer
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Wie wäre es denn, wenn er die beiden Geräte erst mal in den gleichen IP Range bringt? Dann könnte das doch vielleicht was werden. Oder?
    Das meine hab ich schon gemacht, oder?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenzer
    antwortet
    Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
    Drei freie PAs in deiner Linie oder irgendwo (dann zeigt zwar die ETS eine Warnung beim Verwenden der Schnittstelle, aber die kannst du ignorieren)

    Standard ist 15.15.10, 15.15.11, 15.15.12
    ​​​​​​
    habe ich jetzt bei Geräteadresse, Tunnel EibPC und Tunnel ETS eingetragen und die Schnittstelle neu gestartet

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenzer
    antwortet
    Wenn ich Automatisch beziehen DHCP mache, dann habe ich keine Verbindung mehr zu meinem EibPC
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wie wäre es denn, wenn er die beiden Geräte erst mal in den gleichen IP Range bringt? Dann könnte das doch vielleicht was werden. Oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • foobar0815
    antwortet
    Drei freie PAs in deiner Linie oder irgendwo (dann zeigt zwar die ETS eine Warnung beim Verwenden der Schnittstelle, aber die kannst du ignorieren)

    Standard ist 15.15.10, 15.15.11, 15.15.12
    ​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenzer
    antwortet
    Einen Linienkoppler hab ich nicht im Einsatz.

    ETS5

    Was muss ich als Geräteadresse, Tunnel eibPC und Tunnel ETS im EibStudio eigentlich einstelle?

    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • foobar0815
    antwortet
    Zitat von Lenzer Beitrag anzeigen
    Dummy im ETS
    Einen Dummy brauchst du gar nicht, so lange du keinen Linienkoppler oder Router einsetzt.

    Zitat von Lenzer Beitrag anzeigen
    ETS
    5 oder 6?

    Die ETS muss ja per IP auf den EibPC zugreifen, also ist die PA an der Stelle egal.


    Zitat von Lenzer Beitrag anzeigen
    nicht im Heimnetzwerk
    Der EibPC steht, falls nicht geändert, auf DHCP und holt sich eine AutoIP (169.254....), falls kein DHCP-Request beantwortet wird. Diese IP solltest du auch sehen, wenn du im EibStudio den EibPC gefunden hast.
    Und diese IP musst du in der ETS entweder automatisch in der Schnittstellenliste sehen oder zumindest manuell als Schnittstelle hinzufügen können.

    Wenn die IP in der ETS richtig eingetragen ist, kannst du auch versuchen, über das EibStudio -> Projekteinstellungen -> Verbindung die integrierte Schnittstelle neu zu starten.
    Zuletzt geändert von foobar0815; 31.03.2022, 16:39.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lenzer
    antwortet
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade meinen EibPC² als Schnittstelle für ETS zu konfigurieren. Leider bisher ohne Erfolg.

    Ich hab auch einen Dummy im ETS angelegt mit der Geräteadresse. dann musste ich die Verbindung auch selbst konfigurieren (IP Adresse des EibPC, Port 3671 und als Individuelle Adresse 1.1.8) eingetragen.

    Bei mir hängt der EibPC momentan nicht im Heimnetzwerk sondern ist direkt mit dem Rechner über LAN verbunden. Somit besteht ja nur ein Netzwerk zwischen dem PC und meinem Rechner. Dieses Netzwerk kann ich aber nicht auf "Privates" stellen? Ich hab versucht mit automatisch IP-Einstellungen beziehen aber auch hab ich die IP manuell zugewiesen. irgendwie hilft nix.

    Im EibPC kann bei Verbindung auf Automatisch verbinden suchen und der EibPC wird als Gerät gefunden.

    Kann mir jemand vielleicht helfen?
    VG Joe

    Einen Kommentar schreiben:


  • PharaDOS
    antwortet
    falscher post
    Zuletzt geändert von PharaDOS; 01.07.2020, 09:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • foobar0815
    antwortet
    Hi,
    Zitat von mape71 Beitrag anzeigen
    - In der ETS geht die Verbindung recht häufig verloren, bzw. wird als nicht verfügbar, bzw. aktuell verwendet angezeigt. Nach einem Neustart der ETS geht es dann wieder, ab und an hilft auch das Zurücksetzten der Verbindung über das EibStudio
    Evtl hängt das mit den Dummy-Geräten zusammen? Stabilitätsprobleme sind uns da nämlich keine bekannt, verwende den EibPC auch bei mir privat als Schnittstelle und bisher gab es hier keine "Aussetzer", auch nicht bei Firmwareupdates über den Bus, die gerne mal 1 h dauern.

    Zitat von mape71 Beitrag anzeigen
    - Der Debugger in der Logik des EibPCs bekommt keine Werte, dennoch scheinen die Logiken zu funktionieren (nur bei den Komplexeren, die nicht auf Anhieb funktionierten, nutze ich den Debugger zur Fehlersuche - und dort habe ich z.B. bei den Werten überall den Eintrag 0, obwohl in der ETS auf der entsprechenden GA ein Wert gezeigt wird)
    Grundsätzlich nicht oder nur zB nach einem Neustart? Die Gruppenadressknoten repräsentieren den internen Stand des EibPC. Nach einem Neustart, sofern beim Start keine Leseanfrage konfiguriert und beantwortet wurde, kennt er auch bis zum nächsten Telegramm den Zustand nicht.
    Stimmen die Werte im "echten" Debugger des EibStudio?

    Zitat von mape71 Beitrag anzeigen
    -In der ETS wird der EibPC nicht gefunden, ich musste mir die Verbindung dort selbst konfigurieren (IP Adresse des EibPC, Port 3671, Individuelle Adresse 1.1.8) - von daher ist er auch nicht unter gefundene Schnittstellen aufgelistet
    Evtl eine Software-Firewall aktiv oder die Netzwerkverbindung nicht auf "Privates..." gestellt? Dann werden teilweise die Multicasts der ETS nicht durchgelassen, so dass der EibPC sich nicht zu erkennen geben kann. Funktioniert hier denn die "EibPC-Suchen"-Funktion im EibStudio?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mape71
    antwortet
    Hallo zusammen,

    habe auch gerade ein wenig Probleme mit der Einrichtung der IP-Tunneling Schnittstelle, bin mir aber auch nicht sicher, ob ich alles korrekt eingetragen habe.
    Ich habe in der ETS drei Dummy Adressen eingerichtet (1.1.1 / 1.1.7 / 1.1.8). Diese drei Adressen sind auch bei der internen Schnittstelle des EibStudios hinterlegt (Geräteadresse / Tunnel EibPC / Tunnel ETS). Einen zusätzlichen IP Router oder irgendeine andere Schnittstelle habe ich nicht.
    Nun folgende Schwierigkeiten:
    - In der ETS geht die Verbindung recht häufig verloren, bzw. wird als nicht verfügbar, bzw. aktuell verwendet angezeigt. Nach einem Neustart der ETS geht es dann wieder, ab und an hilft auch das Zurücksetzten der Verbindung über das EibStudio
    - Der Debugger in der Logik des EibPCs bekommt keine Werte, dennoch scheinen die Logiken zu funktionieren (nur bei den Komplexeren, die nicht auf Anhieb funktionierten, nutze ich den Debugger zur Fehlersuche - und dort habe ich z.B. bei den Werten überall den Eintrag 0, obwohl in der ETS auf der entsprechenden GA ein Wert gezeigt wird)
    -In der ETS wird der EibPC nicht gefunden, ich musste mir die Verbindung dort selbst konfigurieren (IP Adresse des EibPC, Port 3671, Individuelle Adresse 1.1.8) - von daher ist er auch nicht unter gefundene Schnittstellen aufgelistet

    Freue mich auf Hinweise, ggf. lohnt es sich ja auch im Manual dieses Thema etwas ausführlicher zu beschreiben (oder habe ich es übersehen?)

    Vielen Dank und Grüße

    Marko
    Zuletzt geändert von mape71; 24.06.2020, 22:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • foobar0815
    antwortet
    Das Problem wurde identifiziert (bis einschließlich Firmware 4.013, EibPC2):
    Wenn 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3 als phys. Adresse und Tunnel-Adressen im EibStudio eingetragen sind, kann per ETS kein Tunnel geöffnet werden.

    Einfach die Adressen ändern, zB 15.15.10, 15.15.11, 15.15.12 sollte das Problem bis zum Firmwareupdate umgehen.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X