Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IP Router secure Zusatzapplikation

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    IP Router secure Zusatzapplikation

    Heute bin ich endlich mal zum Testen der neuen Applikation gekommen. Leider ignoriert der Router den manuell gesetzten NTP Server. Sobald ich den NTP sync anstosse wird mir als IP eine externe IP (wahrscheinlich von pool.ntp.org) angezeigt, obwohl in meinem Netzwerk ein NTP läuft, und sich alle anderen Geräte mit diesem synchronisieren... Ist das ein bekanntes Problem?

    #2
    Kannst Du über die neue Zusatzapplikation oder telnet einstellen.
    telnet=>
    sntp server 192.1.2.3
    für deinen eigenen oder
    sntp server 0.0.0.0
    für pool.ntp.org
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Hm, hab das ja in der ETS eingestellt, trotzdem ignoriert er das.

      Kommentar


        #4
        Ich habe das eben getestet:
        1. telnet
        sntp server 1.2.3.4
        => man sieht im wireshark, dass der richtige Server (hier also 1.2.3.4) angefragt wird. Je nach Antwortzeit des DNS ist leider die Ausgabe des Telnet-UI noch mit dem alten Wert u.U. falsch.
        2. Applikation
        Hier ist ein Bug. Eigene Server werden nicht berücksichtigt. Hier muss man den Server nach dem Überspielen der Applikation einmalig mit dem telnet umstellen.

        In der nächsten FW-Version wird dies gefixt sein.
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar

        Lädt...