    Moin,

    nachdem meine beiden Smartmeter 85A RT eingebaut und in Betrieb genommen sind, habe ich auch die Visualisierung jetzt auch endlcih mal Umgesetzt. Hierbei bin ich über eine Ungereimtheit in der Zuordnung der Objekte "Scheinleistung" und "Blindleistung" gestolpert.
    Ich habe aktuell beide vertauscht zugewiesen:
    2020-11-04 21_44_00-Window.png

    und damit bekomme ich eine saubere Visualisierung hin:
    2020-11-04 21_46_56-Window.png

    könnt ihr euch die Volage in der Visu-Bibliothek bitte nochmal ansehen?

    (Bitte nich über die Unterschiede zwischen den Aktualwerten (P/Q/S) und den Summenwerten (P/Q/S) wundern, ich lasse den Summenwert sekündlich (bei änderung um % Prozent) schreiben, die Einzelnen Phasenwerte kommen nru 1x die Minute. Den Summenwert brauche ich Sekündlich, weil die Tage meine Batterie + Wechselrichter kommt und via EibPC + Smartmeter dann gesteuert werden soll.)
    Zuletzt geändert von Latias1990; 04.11.2020, 21:52.

    #2
    Hi,

    da hat sich wohl noch keiner, der die Vorlage benutzt, genau die Werte angesehen

    Du hast vollkommen Recht, habe das angepasst. Wird in Version 4.108 und der Vorlage angepasst sein.

    Danke!

    Kommentar


      #3
      Gerne doch