Hallo beinander,
ich habe auf meinem WebServer einen Button a'la
pbutton(ButtonFBHBlocked)[TEMPERATURE]$FBH status$
und code
FBHBlocked=ON
if pbutton(ButtonFBHBlocked, PageIDTechnik)==1 then {
if (FBHBlocked==ON) then {
FBHBlocked=OFF
} else {
FBHBlocked=ON } endif
} endif
.........
if (FBHBlocked == OFF) then {
if wtime(18,00,00, WEEKDAY) then write("Bad Fussboden-3/3/4",ON)
} endif
FBHBlocked agiert also als "globales" Flag mit welchem ich, wann immer ich will, die elektr. Fußbodenheizung quasi blockieren möchte. Geht über den Webserver.
Und hier mein Problem. Die GA wird einfach nicht geschrieben. Ich denke, das liegt daran daß erst eine Änderung in meinem FBHBlocked stattfinden müßte. Will ich aber nicht. Irgendwann, wenn's warm genug wird, möchte ich einfach die FBH blockieren.
Wie funzt das mit diesen "globalen" Flags? Wo ist mein Denkfehler?
Grüßle,
Harry
ich habe auf meinem WebServer einen Button a'la
pbutton(ButtonFBHBlocked)[TEMPERATURE]$FBH status$
und code
FBHBlocked=ON
if pbutton(ButtonFBHBlocked, PageIDTechnik)==1 then {
if (FBHBlocked==ON) then {
FBHBlocked=OFF
} else {
FBHBlocked=ON } endif
} endif
.........
if (FBHBlocked == OFF) then {
if wtime(18,00,00, WEEKDAY) then write("Bad Fussboden-3/3/4",ON)
} endif
FBHBlocked agiert also als "globales" Flag mit welchem ich, wann immer ich will, die elektr. Fußbodenheizung quasi blockieren möchte. Geht über den Webserver.
Und hier mein Problem. Die GA wird einfach nicht geschrieben. Ich denke, das liegt daran daß erst eine Änderung in meinem FBHBlocked stattfinden müßte. Will ich aber nicht. Irgendwann, wenn's warm genug wird, möchte ich einfach die FBH blockieren.
Wie funzt das mit diesen "globalen" Flags? Wo ist mein Denkfehler?
Grüßle,
Harry
Kommentar