Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Enertex KNX-Update Tool 3.012 findet keine Geräte

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Enertex KNX-Update Tool 3.012 findet keine Geräte

    Moin,
    ich habe einen Dimmsequenzer 1174-DK mit alter Firmware die ich updaten wollte bevor der in der Decke verschwindet.

    Programmierung mit ETS 6 funktioniert GA 1.1.99 ist vergeben
    Buszugang geht über ein Weinzierl 771. Die Schnittstelle wird im Update Tool gefunden.
    Mit dem Tool habe ich einen Linienscan gemacht. Es wird kein Gerät gefunden. Der Dimmsequenzer nicht, aber das Enertex Smartmeter auch nicht.
    Fehlermeldungen gibt es keine.


    Versuche ich es im manuellen mode bekomme ich die Fehlermeldung im Anhang.
    Im log steht:

    Code:
    [04.02.2022 10:20:43] [INFO] UpdateTool Version: 3.012 - Select file..
    [04.02.2022 10:20:54] [INFO] UpdateTool Version: 3.012 - Select file..
    [04.02.2022 10:21:25] [INFO] b03 update..
    [04.02.2022 10:21:25] [INFO] Update file: C:\Users\Lars\Downloads\1174-FW-DimmerV2-1.022\1174-mf_166-fw_1.022.b03
    Please click 'Transmit' to configure bus connection, check update compatibility and initialize update process..
    [04.02.2022 10:21:37] [INFO] Initializing Connection Manager.. This might take a few seconds..
    [04.02.2022 10:21:52] [INFO] Interface Connection successfully established. Checking update compatibility..
    [04.02.2022 10:21:52] [INFO] Verifying device 1.1.99..
    [04.02.2022 10:22:17] [ERROR] Error while trying to verify device 1.1.99.
    Is the device connected to the bus?
    Is the individual address correct? (Manual Mode)?
    When using KNX Secure: Verify settings, keyring, password.
    
    Original error: No T_Ack received for telegram: DeviceDescriptorReadTelegram MaskVersionRead_req -> 1.1.99 - (S=0)
    Hat einer Idee was ich falsch mache oder anders machen kann?

    Angehängte Dateien
    Zapft ihr Narren der König hat Durst

    #2

    power cycle vom Weinzierl hilft auch nicht.
    Zapft ihr Narren der König hat Durst

    Kommentar


      #3
      Die Fehlermeldung sagt, dass das Gerät mit 1.1.99 nicht antwortet. Das wäre der Fall, wenn dieses Secure geladen ist, aber der Keyringexport nicht genutzt wird. Geht es denn direkt, d.h. ohne Scan?
      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
      Enertex Produkte kaufen

      Kommentar


        #4
        Der Screenshot ist aus dem "manual mode"
        Habe es gerade noch einmal versucht. Das Gerät stellt sich dumm. Habe es an den Bus angeschlossen und es leuchtet nur die KNX Power LED. In den Programmiermodus setzten geht nicht. Prog LED geht nicht an.
        10 Sekunden PROG Taste Festhalten für Reset tut auch nicht.

        Es ist nur der Bus angeschlossen. Power aus den 24V braucht das Teil hoffentlich nicht?

        Display sagt auch nichts mehr....
        Zuletzt geändert von Hochpass; 07.02.2022, 16:41.
        Zapft ihr Narren der König hat Durst

        Kommentar


          #5
          Dann am besten mal den Support kontaktieren.
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            #6
            Hab ich Montag schon gemacht. Übrigens das erste mal, dass ich es erlebe, dass sich ein Hersteller von sich aus zurückmeldet weil die Supporttelefonnummer besetzt war.

            Zapft ihr Narren der König hat Durst

            Kommentar

            Lädt...
            X