Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Enertex® EibPC² und Gruppenadressen mit Data Secure

Einklappen
Das ist ein wichtiges Thema.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Enertex® EibPC² und Gruppenadressen mit Data Secure

    Hallo zusammen,

    derzeit läuft die Planung für unser KNX-Projekt.

    Da käme auch ein Enertex® EibPC² in Frage.

    Was ich bisher nirgends finden konnte: Kann ein Enertex® EibPC² auch mit Data Secure verschlüsselte Gruppenadressen empfangen/senden?

    Vielen Dank.

    Viele Grüße

    KNXSchiene

    #2
    Hi,

    bisher nicht, steht aber fest auf der Agenda.

    Kommentar


      #3
      Klingt gut. Hat die Agenda auch ein Datum/Quartal?

      Kommentar


        #4
        Dieses Jahr.
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          #5
          Gibt es inzwischen einen genaueren Termin?
          Das gleiche Thema interessiert mich auch bei ENA2

          Vielen Dank.

          Kommentar


            #6
            Wenn dann kommt das zusammen. Dieses Jahr wird es aber leider nichts mehr. Einen genauen Termin haben wir auch nicht, außer sobald wie möglich

            Kommentar


              #7
              Danke, das ging schnell.

              Kommentar


                #8
                Ich hole mal den alten Thread wieder hoch:

                Es steht die Version 5.300 von EibStudio und EibPC zur Verfügung, die KNX Data Secure-Unterstützung bringen:

                https://enertex.de/d-downloads.html#a-1159-01

                Die Einbindung ist denkbar einfach: wie gehabt die .knxproj-Datei importieren genügt. Dass andere Geräte Data-Secure-Telegramme vom EibPC akzeptieren, braucht man einen Dummy-Tunnel, auf den man die nötigen GAs zieht und den man im EibStudio als "Tunnel EIbPC" konfiguriert. Ist im Handbuch im EibStudio (F1) im Abschnitt KNX Data Secure beschrieben.

                Außerdem ist es jetzt möglich, das Gerät vor ungewolltem Zugriff zu schützen. Dazu wird nach dem Firmware-Update ein Passwort am Display angezeigt, das man im EibStudio eingibt. Projekte müssen, wie bei der ETS auch, bei Verwendung von Secure verschlüsselt abgespeichert werden.
                Der freie IP-Tunnel kann jetzt auch über das EibStudio auf einzelne IPs beschränkt oder deaktiviert werden, um nicht allen Geräten im Netzwerk Zugriff auf den Bus zu geben.

                Im EibStudio haben wir u.a. den Visu-Editor überarbeitet und einige Bugs behoben, so dass das Platzieren von Elementen zuverlässig funktioniert.

                Downgrade ist möglich, falls es unerwartete Probleme gibt.

                Rückmeldungen, Probleme usw. über die üblichen Kanäle: hier, per Mail oder per Telefon
                Zuletzt geändert von foobar0815; 03.12.2024, 15:45.

                Kommentar


                  #9
                  Und schon das erste Problem:
                  Nach dem Import eines Secure-Projektes gibt es einen Fehler beim Übersetzen im EibStudio unter Windows. Wird umgehend behoben...

                  Edit: EibStudio aktualisiert, Problem behoben.
                  Zuletzt geändert von foobar0815; 21.11.2024, 14:56.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
                    Rückmeldungen, Probleme usw. über die üblichen Kanäle: hier, per Mail oder per Telefon

                    Sieht bisher mal sehr schick aus. Hab' endlich einige Schalter und Jalousienelemente in die Visu gelegt, die funktionieren. Danke

                    Kommentar


                      #11
                      Wir haben soeben ein FW-Update auf Version 5.302 veröffentlicht, das einen Fehler bei der Freigabe von Speicher nach der Ver- und Entschlüsselung von Telegramme behebt.

                      Kommentar


                        #12
                        foobar0815 bald 'n Quartal her - läuft bisher gut. Danke für das schicke Produkt!

                        Kommentar