Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Enertex KNX PowerSupply 960² Programmierung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Enertex KNX PowerSupply 960² Programmierung

    Ich versuche das Application Program einer Enertex KNX PowerSupply 960² mit der ETS4 zu Programmieren.
    Ich bekomme die Fehlermeldung "Inkompatible BCU Version $07B0 (erforderlich $0708)".
    Kann mir jemand eine Tip geben wo ich suchen könnte. Ich habe definitiv die richtige Application für das Enertex KNX PowerSupply 960² geladen.

    #2
    Die Applikation muss falsch sein. Du solltest https://enertex.de/downloads/1152/11...pply960-V2.zip nutzen. der Stack $07B0 wird nur in der V3 verwendet. Oder die ETS bringt was durcheinander, denke ich aber an dieser Stelle eher nicht.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Das ist genau die Applikation, die ich benutze. Ich habe sie von dem angegebene link nochmal runter geladen und alles neu aufgesetzt. Immer noch die selbe Fehlermeldung. Was könnte denn die ETS da durcheinander bringen? Ich hatte ein Enertex Powersupply (Version1), das leider den Geist aufgegeben hat. Habe aber alles ordnungsgemäß gelöscht.

      Kommentar


        #4
        Mein Fehler. Ich habe in Wirklichkeit ein Power Supply V3. Damit habe ich natürlich mit meiner ETS4 ganz andere Probleme.

        Kommentar


          #5
          Wieso? Lad Dir die ETS6. Im Demo Modus kannst Du doch 5 Geräte verwalten.

          Kommentar


            #6
            Danke für den Tip. Habe ich runter geladen.

            Kommentar

            Lädt...