    Hallo zusammen,

    ich habe seit gestern ein weiteres Problem mit dem EibStudio. Beim Start ist das Feld der ets Gruppenadressen leer. Wenn ich diese nun importieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Datei tmpaddr.txt nicht angelegt werden kann. Ohne Adressen lässt sich natürlich auch das Programm nicht kompilieren. Hat jemand eine Idee?

    Gruß Nils

    #2
    Zitat von Reason555 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    ich habe seit gestern ein weiteres Problem mit dem EibStudio. Beim Start ist das Feld der ets Gruppenadressen leer. Wenn ich diese nun importieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Datei tmpaddr.txt nicht angelegt werden kann. Ohne Adressen lässt sich natürlich auch das Programm nicht kompilieren. Hat jemand eine Idee?
    Fehlende Dateirechte. EibStudio (in der Beta, die Du nutzt) legt im Verzeichnis, wo es sich selbst befindet, ein Unterverzeichnis EibStudiodata an, wo sämtliche temporäre Daten abgelegt sind. Bitte mal kontrollieren.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/