    irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht:
    Ich habe 5 Fenster eines Raumes, die mir bei einer 1 jeweils ein offenes Fenster in der Visu zeigen, das funktioniert sogar mit Zeitstempel
    Mittels einer Oderverknüpfung direkt auf einen Button möchte ich mir anzeigen lassen, daß in dem Raum irgendein Fenster geöffnet ist. Das funktioniert nicht.
    Wenn ich auf den Aktualisieren-Eingang des Buttons einen Zyklustimer mit 1s lege, wird auch der Button in der Visu aktualisiert.
    Ist das so richtig? Oder muß ich da ganz anders rangehen?
    Bild_2024-11-21_223628260.png

    #2
    Der Timer kostet relativ viel Ressourcen, da er immer wieder auf die Visu schreibt, auch wenn sich nichts geändert hat.
    Besser ist für die Aktualisierung der Änderung-Knoten auf den Ausgang des ORs, der einen 0->1->0-Übergang eben bei Änderung generiert.

    Kommentar


      #3
      Danke, funktioniert. Ist aber schon ungewöhnlich, oder?

      Kommentar


        #4
        Schau dir im Handbuch mal den Abschnitt zum Verarbeitungsschema an, dann wird es klarer.