Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Schaltuhr mit Ein-/Ausschaltzeit, wie GA remanent gestalten
Schaltuhr mit Ein-/Ausschaltzeit, wie GA remanent gestalten
Irgendwie stelle ich mich dämlich an, find aber nichts dazu:
Wie stelle ich es an, daß eine GA, die durch eine Schaltuhr um 20.00 Uhr eingeschalten wird, nach einer Inbetriebnahme um 21.00 Uhr immer noch eingeschalten ist
die Funktion nennt sich chtime, die Funktion geht NACH dem Zeotpunkt auf EIN und bleibt so
im Gegensatz zu htime - hier wird NUR zum exakten Zeitpunkt ein EIN gesendet
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Irgendwie stelle ich mich dämlich an, find aber nichts dazu:
Wie stelle ich es an, daß eine GA, die durch eine Schaltuhr um 20.00 Uhr eingeschalten wird, nach einer Inbetriebnahme um 21.00 Uhr immer noch eingeschalten ist
Kannst Du da etwas mehr erzählen? Was meinst Du mit "daß eine GA ... noch eingeschalten ist"? Möchtest Du, dass der EibPC den aktuellen Wert hat, dann musst Du bei der Initialisierung in der Ansicht für die GAs den Haken setzen
Nein, genau umgekehrt. Ich möchte daß der EIBPC nach einer Inbetriebnahme noch weis, was er vorher zuletzt mittels Zeitschaltuhr auf den Bus geschrieben hat.
Eventuell geht das ja in der Logik, da gibt es ja in Variable speichern und aus Variable bei Neustart lesen, aber ich kann nirgendwo diese variable anlegen...
Die Lösung wie in #2 angedeutet, daß ich das beim Neustart von einem KO wieder lese halte ich für unglücklich, wenn jemand das Gerät mal tauscht denkt er nie und nimmer an ein zusätzlich gesetztes L-Flag.
Nein, genau umgekehrt. Ich möchte daß der EIBPC nach einer Inbetriebnahme noch weis, was er vorher zuletzt mittels Zeitschaltuhr auf den Bus geschrieben hat.
Ich persönlich finde das mit dem L-Flag die bessere Lösung.
Zu dem, was Du realisieren möchtest: Dazu im Logikeditor eine Variable anlegen:
Und dann mit dem Block Variablen speichern parametrieren, wobei die Konstante "SHUTDOWN" wie folgt damit zu verbinden ist: grafik.png
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.