Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Werte werden nicht erkannt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    @Sandman: Schon in Ordnung.

    hier noch ein Codebeispiel, bei welchem der Wert nicht angezeigt wird:

    Code:
    if change('3/5/107'f16) then pdisplay(AussentempID,'3/5/107'f16,TEMPERATURE,INACTIVE,GREY,UebersichtID) endif

    Kommentar


      #17
      Zitat von daF Beitrag anzeigen
      ier noch ein Codebeispiel, bei welchem der Wert nicht angezeigt wird:
      Yep, ich habe das nachvollziehen können und arbeite am Fix im Compiler. Dein Fehler ist da mit Sicherheit begründet.
      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
      Enertex Produkte kaufen

      Kommentar


        #18
        Hab nun noch versucht die GA in eine Variable einzubinden:

        Test1='3/5/107'f16

        Hilft aber auch nichts. Wert bleibt bei 0.0.

        Kommentar


          #19
          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
          Yep, ich habe das nachvollziehen können und arbeite am Fix im Compiler.
          Super, vielen Dank

          Kommentar


            #20
            Zitat von daF Beitrag anzeigen
            Hab nun noch versucht die GA in eine Variable einzubinden:
            Test1='3/5/107'f16
            Hilft aber auch nichts. Wert bleibt bei 0.0.
            Du kannst den Fehler nur umschiffen, wenn Du mit einer Export-Datei arbeitest.
            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
            Enertex Produkte kaufen

            Kommentar


              #21
              Hmm, Du meinst also, alle GAs, die nicht in der ETS Datei sind, werden nicht richtig verarbeitet?

              Die GAs aus dem Wiregate (Temperaturen) sind nicht in der ETS Datei und werden korrekt wiedergegeben. Die nicht richtig verarbeiteten GAs sind in der ETS, allerdings ohne Zuordnung zu einem Gerät. Möglicherweise liegts daran.

              Kommentar


                #22
                Die GAs in der ETS löschen hat leider nichts gebracht.

                Kommentar


                  #23
                  So, habs nun über ein Dumm-Gerät in der ETS gelöst.

                  Was ich aber immer noch nicht verstehe, warum die ganzen GAs aus dem Wiregate richtig im EibPC ankommen, obwohl diese in der ETS gar nicht erwähnt sind.

                  VG,
                  Felix

                  Kommentar

                  Lädt...