Hallo zusammen,
nach dem Update auf V2.3 habe ich eine Änderung beim Senden von GAs aus dem EIBPc beobachtet. Ich habe folgende Topologie:
1.0 -------------- Hauptlinie mit IP-Schnittstelle für EIBPc 1.0.138
1.2 -------------- Linie 1 über Linienkoppler
1.3 -------------- Linie 2 über Linienkoppler
Weil ich zu faul war die ganzen notwendigen Adressen für dein EIBPc in die Filter der Koppler einzutragen, hatte ich die Koppler wiefolgt konfiguriert:
GAs Hauptlinie --> Linie : Filtern
GAS Linie --> Hauptlinie : Ungefiltert weiterleiten.
Dadurch konnte ich auf dem EIBPc immer alle Telegramme mitlesen die auf dem Bus so unterwegs sind, und der EIBPc konnte irgendwie auch alle möglichen Telegramme an die Sublinien senden.
Wenn ich genau drüber nachdenke hätte das Senden von allen möglichen Telegrammen von der Hauptlinie an die Sublinien ja auch in der Vergangenheit schon nicht gehen dürfen, hat aber immer geklappt. Nach dem Update geht es nun nicht mehr, wurde am Senden der Telegramme etwas verändert?
Übergangsweise habe ich die Filter der Koppler erstmal deaktivert. Wie löst man das nun am besten? Ich habe den EIBPc extra auf die Hauptlinie gebaut, damit ich den Bus gut überwachen kann. Baut man dann in der ETS noch zahlreiche Dummygeräte auf die Hauptlinie und versorgt sie mit entsprechenden Adresse, damit die Filter der Koppler funktionieren?
Bin auf Vorschläge gespant,
Boris.
nach dem Update auf V2.3 habe ich eine Änderung beim Senden von GAs aus dem EIBPc beobachtet. Ich habe folgende Topologie:
1.0 -------------- Hauptlinie mit IP-Schnittstelle für EIBPc 1.0.138
1.2 -------------- Linie 1 über Linienkoppler
1.3 -------------- Linie 2 über Linienkoppler
Weil ich zu faul war die ganzen notwendigen Adressen für dein EIBPc in die Filter der Koppler einzutragen, hatte ich die Koppler wiefolgt konfiguriert:
GAs Hauptlinie --> Linie : Filtern
GAS Linie --> Hauptlinie : Ungefiltert weiterleiten.
Dadurch konnte ich auf dem EIBPc immer alle Telegramme mitlesen die auf dem Bus so unterwegs sind, und der EIBPc konnte irgendwie auch alle möglichen Telegramme an die Sublinien senden.
Wenn ich genau drüber nachdenke hätte das Senden von allen möglichen Telegrammen von der Hauptlinie an die Sublinien ja auch in der Vergangenheit schon nicht gehen dürfen, hat aber immer geklappt. Nach dem Update geht es nun nicht mehr, wurde am Senden der Telegramme etwas verändert?
Übergangsweise habe ich die Filter der Koppler erstmal deaktivert. Wie löst man das nun am besten? Ich habe den EIBPc extra auf die Hauptlinie gebaut, damit ich den Bus gut überwachen kann. Baut man dann in der ETS noch zahlreiche Dummygeräte auf die Hauptlinie und versorgt sie mit entsprechenden Adresse, damit die Filter der Koppler funktionieren?
Bin auf Vorschläge gespant,
Boris.
Kommentar