    Hi,

    seit einiger Zeit habe ich im Ereignislog gespamt immer sowas hier:

    image.png
    Ist wo dokumentiert was mir die Fehlercodes jeweils sagen?

    Viele Grüße

    #2
    Leider nicht weitergekommen bisher.. :S
    Ich sehe auch lauter GAs nicht.. ich habe alle GAs (nicht nur secure) in den Tunnel gezogen und sehe die auch bei Assoziationen. Ich sehe im Gruppenmonitor des Eibpc aber auch nur die die er selbst schickt und im Gruppenmonitor der ETS seh ich diese wiederum nicht.
    Mir scheint ich sehe am EibPC keine Nachrichten, die ich in der ETS sehe und im Gruppenmonitor des EibPC sehe ich die Nachrichten, die er an den Bus schicken sollte, aber diese sehe ich dann im ETS-Gruppenmonitor nicht..

    Im Zusammenhang mit den Fehlern irgendeine Idee was da schief läuft? Am Bus muss er ja hängen, sonst hätte er wohl keinen Strom und es ging ja auch alles schon Mal.

    Grüße

    Kommentar


      #3
      Kommen denn die o.g. Events weiterhin? Diese deuten darauf hin, dass der EibPC gar keine Verbindung zur Schnittstelle aufbauen kann, bzw. diese nach 1 Minute in einen Timeout läuft.

      An der ETS-GA-konfiguration liegt das sicherlich nicht.

      Zunächst kannst du über Projekteinstellungen->Verbindung die integrierte Schnittstelle neu starten und schauen, ob das was hilft. Tritt das Problem auch nach einem Neustart des Geräts auf? Oder erst nach einiger Zeit?

      Kommentar


        #4
        Hi foobar0815
        das liegt sofort an wenn ich starte. Er sagt auch verbunden. Neu starten hat nichts geholfen.
        Es ist immer grob die Sequenz:
        10.4.2026, 08:49:39 0 (0x0000) 0 INFO_KNXNET_IP_CONNECTED 0x0240
        10.4.2026, 08:49:36 0 (0x0000) 0 ERR_KNXNET_IP_DISCONNECT_REQUEST_OUT 0x020b
        10.4.2026, 08:49:36 0 (0x0000) 0 ERR_KNXNET_IP_TIMEOUT_CONNECTIONSTATE_REQUEST 0x020c
        10.4.2026, 08:49:36 0 (0x0000) 0 ERR_REPEATED(3) 0xf003
        10.4.2026, 08:48:56 0 (0x0000) 0 ERR_KNXNET_IP_E_KNX_CONNECTION 0x020f