Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Freigabe GA für Beschattung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [EibStudio] Freigabe GA für Beschattung

    Hallo,

    entweder ich stehe auf dem Schlauch oder ....

    Wie muss ich eine Freigabe GA für die Beschattung anlegen. IM Eibstudio, falls ja wie?

    Danke für Eure Hilfe!

    Gruß
    Matthias

    #2
    Hoi Matthias

    Du hast in dem Ordner, in dem auch das EibStudio ist eine Datei mit der Endung *****.esf
    Da stehen die GA's drin, die der EibPC kennt.
    Da es sich bei der FreigabeBeschattung ja um eine EIS 1 'Switching' handelt
    würde ich eine entsprechende Zeile duplizieren und den Namen ändern.
    Bei mir:
    Zentral.Beschattung.0/3/10 FreigabeBesch EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
    Kann bei Dir anders aussehen, wegen der Verschachtelung Zentral-> Beschattung bei mir. Und natürlich eine bei Dir freie GA verwenden.

    Vorher eine Sicherungskopie von der *****.esf Datei machen versteht sich von selbst.

    Das Eibstudio muss dann neu gestartet werden, um die neue GA zu erkennen und anzuzeigen.

    Unter Windows empfehle ich den Editor Notepad++ , damit keine für den EibPC unverdaulichen Zeichen (Zeilenumbruch) im Text sind.
    In der *****.esf Datei hat es Tabs und Leerzeichen. Die Tabs sind zur Trennung von den Bestandteilen einer Zeile nötig.
    Grüsse Bodo
    Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
    EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

    Kommentar


      #3
      Zitat von matwei Beitrag anzeigen
      Wie muss ich eine Freigabe GA für die Beschattung anlegen. IM Eibstudio, falls ja wie?
      Wie willst Du denn überhaupt eine Freigabe auslösen? Mit Schalter? Dann hast Du ja in der ETS eine GA....

      Ansonsten würde es hilfreich sein, wenn Du genauer beschreiben kannst was Du machen willst, was Du bereits gemacht hast und ggf. mit welchen Makros Du arbeitest/arbeiten möchtest.

      Gruß,
      Bernd

      Kommentar


        #4
        @Bodo: werde ich mal ausprobieren
        @ bmx: ich möchte meine Rollläden / Jalousien Azimutgesteuert fahren lassen für die Verschattung. Dafür brauche ich im Macro ja eine Freigabe. Ich verstand unter Freigabe: wenn innen Temp. x und aussen Temp. y und Lichtwert bei XX lux dann fahren. Oder habe ich das missverstanden?


        Gruß
        Matthias

        Kommentar


          #5
          Hallo Matthias,

          Vielleicht kann Dir ein Auszug von mir etwas weiter helfen.

          [highlight=epc]
          //Sonne im Fenster
          sif_sued=AUS
          whz_freigabe_beschattung="whz rollladenfreigabe beschattung-3/1/11"

          if Init or change(sif_sued) then {
          if sif_sued then pdisplay(whz_rollo_pos_sif_id,$ja$,WEATHER,ACTIVE, GREEN,page_whz_rollo_id) endif;
          if !sif_sued then pdisplay(whz_rollo_pos_sif_id,$nein$,WEATHER,INACT IVE,GREY,page_whz_rollo_id) endif
          } endif


          if elevation()>8f32 and elevation()<=80f32 and azimuth()>85f32 and azimuth()<=275f32 then {
          sif_sued=EIN
          } else {
          sif_sued=AUS
          } endif

          if sif_sued==EIN and whz_auto_rollo==EIN and whz_freigabe_beschattung==EIN and sonnig_sued and warm and !whzbalkontuere then {
          if whzrollladen_status==0 then {
          write ("whz rollladen pos% anfahren-3/1/16",whz_rollo_besch_pos);
          whz_status_beschattung=EIN
          } endif
          } else {
          write ("whz rollladen pos% anfahren-3/1/16",0%);
          whz_status_beschattung=AUS
          } endif
          [/highlight]

          Uwe

          Kommentar


            #6
            Hallo,

            bei mir funktioniert es ohne Freigabe GA mit einer Variable.

            [Highlight=epc]
            [EibPC]
            //Freigabevariable
            Schattenautomatik = AUS

            //Schattenautomatik morgens einschalten
            if wtime(07,17,00,WERKTAGS) or wtime(09,02,00,WOCHENENDE) then Schattenautomatik=EIN endif
            //Schattenautomatik abends ausschalten
            if htime(20,00,00) then Schattenautomatik=AUS endif

            [Makro]
            //Sonnenstansabhängige Beschattung
            BeschattungRolloWestZeit(Schattenautomatik,"West-3/5/6","West Stop-3/5/7",10000)
            BeschattungRolloOstZeit(Schattenautomatik,"SüdOst-3/5/0","SüdOst Stop-3/5/1",8000)
            BeschattungRolloSuedZeit(Schattenautomatik,"Süd-3/5/2","Süd Stop-3/5/3",9000)

            [/Highlight]

            Es fehlt mir nur noch die Google wetter Bedingung

            Gruß
            Ralf

            Kommentar


              #7
              Hallo Zusammen,

              hier ist meine Freigabebedingung mit GoogleWetter und 1-Wire Raumtemperatur:

              [highlight=epc]
              // Freigabebedingung für die Beschattungsautomatik
              Beschattungsfreigabe = AUS
              if "Beschattung Ein/Aus-5/2/0" == EIN \\
              and (wtime(09,00,00,WERKTAGS) == EIN or wtime(10,00,00,WOCHENENDE) == EIN) \\
              and chtime(20,00,00) == AUS \\
              and Google_VorhersageMax >= 25.0f16 \\
              and ("Wohnzimmer Temperatur-7/1/6" >= 23.0f16 or "Esszimmer Temperatur-7/1/7" >= 23.0f16) then \\
              Beschattungsfreigabe = EIN \\
              endif
              [/highlight]

              Die Freigabe funktioniert durch die Kombination von Innen- und Außentemperatur ganzjährig.

              Viele Grüße

              Michael

              Kommentar

              Lädt...