Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HV Dimmer und Rundsteuersignale

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HV Dimmer und Rundsteuersignale

    Meine Leuchtmittel flackern durch Rundsteuersignale im gedimmten Zustand.
    Könnt Ihr mir einen Filter (hier in Fürth wird nach meinem Wissen 400Hz verwendet) empfehlen?​

    Danke,
    Christian

    #2
    Welchen HV Dimmer nutzt Du denn? Ggf. hilft da ja ein Wechsel.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #3
      Zitat von ChrisKNX Beitrag anzeigen
      Könnt Ihr mir einen Filter (hier in Fürth wird nach meinem Wissen 400Hz verwendet) empfehlen?​
      Nach Nürnberg umziehen.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
      QC-Client, HS-Logikbausteine

      Kommentar


        #4
        Für solche tiefen Frequenzen wäre ein Leistungsfilter sehr gross.

        Sollte idealerweise der Dimmer das besser managen. Welchen hast Du?
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
          Nach Nürnberg umziehen.
          Oder halt auf perfekte CV oder CC Lösungen gehen
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            #6
            sorry, ich dachte es wäre in diesem Herstellerforum klar: Enertex® KNX HV Dimmer 2000W/8x


            CV oder CC: ging leider nicht, weil es ein gebrauchtes Gebäude mit bestehender Verkabelung ist
            ​

            Kommentar


              #7
              Zitat von ChrisKNX Beitrag anzeigen
              sorry, ich dachte es wäre in diesem Herstellerforum klar: Enertex® KNX HV Dimmer 2000W/8x
              ​
              Wir haben diese Problematik mit Rundsteuersignalen schon einmal bei einem verzweifelten Kunden untersucht und versucht in das Problem in den Griff zu bekommen. Er hat zwar gesagt, dass er schon beinahe alle Dimmer am KNX Markt ausprobiert hat und mit dem Enertex die wenigsten Probleme hatte. Allerdings konnten wir auch bei ihm das Problem in einem Raum nicht lösen. Es schien damals vom Leuchtmittel und auch vom Raum abhängig zu sein.
              Der Kunde war aber nicht aus der Fürther Gegend und bei ihm war das gedimmte Licht immer zur vollen Stunde gestört.
              Du kannst dich gerne mal bei uns im support melden. Dann können wir das auch nochmal in Fürth untersuchen.
              Wegen Filter: Wie concept schon angemerkt hat, wird der Filter für 400Hz sehr groß. Von der Stange bzw. für Hutschiene gibt es bei 400Hz auch nichts. Übliche EMV-Entstörfilter wirken erst im kHz Bereich.
              Enertex-Entwickler

              Kommentar

              Lädt...