InitGA bei Macro geht nicht mehr ??

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    InitGA bei Macro geht nicht mehr ??

    Macro UmschaltbuttonZustand:

    früher war es doch so, das bei diesem Macro der aktuelle Zustand bei
    Systemstart angezeigt wird.
    Mir ist jetzt aufgefallen (evlt. liegts am Update) das das jetzt nicht mehr
    der Fall ist..

    nach einem Neustart des Eibpcs sehen meine Buttons jetzt so (siehe Bild 1)
    aus.. früher sahen sie so (siehe Bild2) aus...

    was mach ich falsch ??

    Gruß Martin
    Angehängte Dateien
    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

    #2
    Hmmm...

    also InitGA scheint schon zu funktionieren.. nur im Macro wirds
    nicht weiterverarbeitet... ich hab jetzt mal im Macro auf:
    [highlight=epc]
    if event(StatusGA) and StatusGA then pdisplay(ID,settime(),ICON,Aktiv,GREEN,PageID)endi f
    if event(StatusGA) and !StatusGA then pdisplay(ID,settime(),ICON,InAktiv,GREY,PageID) endif
    [/highlight]
    umgeschrieben.. so funktionierts bei mir wieder..
    vielleicht nicht so schön... aber es funktioniert..
    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

    Kommentar


      #3
      Hallo Martin,

      schau einmal hier:

      https://knx-user-forum.de/237444-post1.html

      Aus meiner Sicht ist die 2.306 an dieser Stelle keine Verbesserung ggü. 2.300 und hat noch zusätzliche Bugs.

      Meine Inits sind immer noch inkonsistent und das 1-Wire Makro funktioniert jetzt on top auch nicht mehr.

      So macht der EibPC wirklich Spaß ...

      Viele Grüße

      Michael

      Kommentar


        #4
        Zitat von Brick Beitrag anzeigen
        Hmmm...
        also InitGA scheint schon zu funktionieren.. nur im Macro wirds
        nicht weiterverarbeitet... ich hab jetzt mal im Macro auf:
        umgeschrieben.. so funktionierts bei mir wieder..
        und wie war es vorher, das Makro mein ich? ich hab schon mal im zitierten Thread ausführlich geantwortet.
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          #5
          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
          und wie war es vorher, das Makro mein ich?
          Ah, jetzt versteh ich: Du nimmst das Makro aus der WebV2.lib?
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            #6
            Zitat von Brick Beitrag anzeigen
            Macro UmschaltbuttonZustand:
            früher war es doch so, das bei diesem Macro der aktuelle Zustand bei
            Systemstart angezeigt wird.
            Mir ist jetzt aufgefallen (evlt. liegts am Update) das das jetzt nicht mehr
            der Fall ist..
            Hallo Martin,
            konnte ich nachvollziehen und werd es morgen auf die Liste setzen.
            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
            Enertex Produkte kaufen

            Kommentar


              #7
              jup.. war aus der Macrolib...

              Super.. danke !!!