    Hallo,

    momentan kann ich neben der Wetterabfrage bei Wunderground die Schattenautomatik auch direkt im Webserver an und ausschalten.
    Dabei lass ich mir auch anzeigen welcher Zustand gerade gilt.
    [highlight=epc]
    // Schattenautomatik EIN/AUS
    if pbutton(22,1)==1 then SchattenautomatikOst=EIN; SchattenautomatikWest=EIN; SchattenautomatikSued=EIN endif
    if pbutton(23,1)==1 then SchattenautomatikOst=AUS; SchattenautomatikWest=AUS; SchattenautomatikSued=AUS endif
    if SchattenautomatikOst==EIN and SchattenautomatikWest==EIN and SchattenautomatikSued==EIN then {pdisplay(22,settime(),SWITCH,ACTIVE,GREEN,1)} else {pdisplay(22,settime(),SWITCH,INACTIVE,GREY,1)} endif
    if SchattenautomatikOst==AUS and SchattenautomatikWest==AUS and SchattenautomatikSued==AUS then {pdisplay(23,settime(),SWITCH,ACTIVE,GREEN,1)} else {pdisplay(23,settime(),SWITCH,INACTIVE,GREY,1)} endif
    [/highlight]

    D.h. momnetan habe ich 2 buttons im Einsatz die die Variable Schattenautomatikxyz aktiviert oder deaktviert.

    Meine Frage ist nun, ob ich diese Funktion auf einen Button legen und mir der Zustand angezeigt werden kann, wie beim Makro UmschaltButtonZustand.
    Habe mir das Makro angeschaut und da wird eine GA sowie die Rückmelde GA benötigt. Nun habe ich in meinem Fall aber keine GA sondern nur eine Variabel.
    Hat jemand eine Idee?
    Dachte schon an eine Dummy GA, habe dies auch in ETS angelegt, nur wird diese beim Export nicht berücksichtigt.
    Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung.

    Danke im Voraus
    Ralf

    #2
    wenn du eine Dummy-GA in der ETS anlegst, dann musst du sie auch mit dem Dummygerät (=Applikation Dummy groß) des EibPC verknüpfen - dann wird sie korrekt exportiert
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      ok, so was ähnl. hatte ich mir gedacht. Nur finde ich keine Dummy Applikation vom EibPC. Gira hat eine. Könnte doch auch die nehmen, oder?

      Kommentar


        #4
        Zitat von amazing Beitrag anzeigen
        ok, so was ähnl. hatte ich mir gedacht. Nur finde ich keine Dummy Applikation vom EibPC. Gira hat eine. Könnte doch auch die nehmen, oder?
        Du kannst sicher den Variablenzustand direkt anzeigen. Dazu folgendes Makro:
        Code:
        :begin UmschaltButtonZustandVar(ID, PageID, Var,ICON,Aktiv,InAktiv)
        if pbutton(ID,PageID)==1 then {
           Var=!Var
        } endif   
        if Var then {
             pdisplay(ID,settime(),ICON,Aktiv,GREEN,PageID) 
        } else {
             pdisplay(ID,settime(),ICON,InAktiv,GREY,PageID) 
        } endif
        :end
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          #5
          cool, probiere ich gleich mal aus

          Kommentar


            #6
            klappt alles wunderbar, danke.

            Kommentar


              #7
              Zitat von amazing Beitrag anzeigen
              ok, so was ähnl. hatte ich mir gedacht. Nur finde ich keine Dummy Applikation vom EibPC. Gira hat eine. Könnte doch auch die nehmen, oder?
              kannst nehmen was du willst, die passen alle....
              EPIX
              ...und möge der Saft mit euch sein...
              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

              Kommentar


                #8
                ok, für dieses Problem brauche ich keinen Dummy ist mit Makro lösbar gewesen

                Kommentar


                  #9
                  eine andere Aufgabe der Dummy-Adressen ist die korr. Berechnung der Filtertabellen wenn du einen LK hast der nicht auf "Durchzug" gestellt ist...

                  Ausserdem schafft es Übersicht wenn du in der GA siehst dass auch der eibPC "mitgedet"
                  EPIX
                  ...und möge der Saft mit euch sein...
                  Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur