Keine Anzeige der Gruppenadressen nach ETS4-Export

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [EibStudio] Keine Anzeige der Gruppenadressen nach ETS4-Export

    Hallo,

    ich habe mit der ETS 4 V4.14 (Build 3109) eine Gruppenadresse hinzugefügt und mittels der Export-Funktion meine ESF-Datei aktualisiert. Im EibStudio werden die Gruppenadressen nicht mehr angezeigt. Der Zugriff auf die neu hinzugefügte Gruppenadresse findet aber statt. Kompiler bringt keine Fehlermeldung bei Verwendung der neuen Gruppenadresse im Programm.
    Selbst wenn ich auf die "alte" ESF-Datei zurückgehe und sie im EibStudio importieren möchte, bekomme ich keine Anzeige der Gruppenadresse im zugehörigen Fenster des EibStudio. Auch ein Neustart hat nichts geholfen.
    Ich verwende EibStudio V2.308 und Win7 64-bit prof.

    Hat jemand eine Idee, was ich vielleicht falsch mache?

    Gruß
    Markus

    #2
    Zitat von Marha Beitrag anzeigen
    Hallo,
    jemand eine Idee, was ich vielleicht falsch mache?
    Erstelle mal ein neues Programm mit leerem [EibPC] und einmal Compileren. Dann sollten die Gruppenadressen da sein.
    Hintergrund:
    Wenn der Compiler nicht bis zum Ende kommt, so bricht er den Import der Gruppenadressen ab.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Ja, das war die Lösung.