Ich habe eben festgestellt, dass presetscene offenbar einen Bug hat, der die Firmware auf dem EibPC zum Absturz bringt. Also hier keine Ursachenforschung betreiben, werde das in KW2/2013 genauer untersuchen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
presetscene
Einklappen
X
-
[Firmware] presetscene
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufenStichworte: -
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenIch habe eben festgestellt, dass presetscene offenbar einen Bug hat, der die Firmware auf dem EibPC zum Absturz bringt. Also hier keine Ursachenforschung betreiben, werde das in KW2/2013 genauer untersuchen.
Im Code zunächst presetscene und dann scene für eine Szene verwenden, also etwa
[highlight=epc]
MyVar=0
presetscene("Esszimmerszene-0/2/4", 1, EIN, AUS, EIN, 95%,AUS,EIN,EIN,2,EIN)
presetscene("Esszimmerszene-0/2/4", 2, EIN, 1b01, EIN, 15%,EIN,EIN,EIN,134,EIN)
scene("Esszimmerszene-0/2/4","EsszimmerDimmerAnStatus-1/1/18","EsszimmerDimmerWert-1/1/29","FlurLicht-1/1/0",MyVar)
if systemstart() then callscene("Esszimmerszene-0/2/4", 2) endif
if after(systemstart(),1299u64) then callscene("Esszimmerszene-0/2/4",1) endif
if change(MyVar) then write("Flur-3/1/0",MyVar) endif
[/highlight]offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen