    Kurze frage zum Enertex Router und ETS3f:
    Derzeit kann ich nur eine Verbindung aufbauen (also entweder programmieren oder monitoring). Gibt es eine Möglichkeit beide Dinge gleichzeitig laufen zu lassen?
    Wenn ja bitte kurze Info welche Änderungen gemacht werden müssten.

    Vielen Dank!

    #2
    Programmierung und Gruppenmonitor läuft eigentlich über die gleiche Tunnelverbindung. Welche Fehlermeldung bekommst du denn?
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface

    Kommentar


      #3
      Bin jetzt leider gerade nicht vor Ort um das genau zu sagen, aber ich meine so was wie "Die Schnittstelle wird bereits verwendet"

      Kommentar


        #4
        Hallo,
        hat sich bei deinem Problem etwas getan?
        Kannst du bitte mal sicherstellen, dass:
        * auch wirklich die Tunnelverbindung zum Enertex Router genutzt wird (für Programmierung und Gruppenmonitor)
        * du den Gruppenmonitor (nicht Busmonitor!) benutzt
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface

        Kommentar


          #5
          Hallo,
          ja genau da lag der Hase im Pfeffer.
          Hatte den Busmonitor benutzt und konnte deshalb die Verbindung nicht gleichzeitig aufbauen. So ist alles prima. Danke!