Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Warnung: Import einer Adresse nicht möglich:

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [EibStudio] - √ - Warnung: Import einer Adresse nicht möglich:

    Warnung: Import einer Adresse nicht möglich :>"WZ_OG.Status-4/3/39"<
    was will mir der Compiler sagen?

    Datentyp passt...
    Compilieren geht, hochladen auch
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    #2
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    Datentyp passt...
    Compilieren geht, hochladen auch
    Die Bitlange steht vermutlich nicht in der ESF Datei. Kannst du mal die entsprechende Zeile aus der ESF posten? Du kannst das händisch dort nachtuhren oder besser den Datentypen an die GA Anhängen (einmal im Programm genügt), also
    S="supeerGA-1/2/3"u64
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Die Diagnose mit der esf-Datei war punktgenau....

      Sonstiges.Markise/Jalousien OG.4/3/39 WZ_OG.Status Unknown Low
      im GA-Fenster wird die GA im eibstudio jedoch korr. als C 1400 erkannt/angezeigt....

      Die Lösung über die Definition der GA hat auch geklappt...

      somit:
      GELÖST
      EPIX
      ...und möge der Saft mit euch sein...
      Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

      Kommentar

      Lädt...
      X