    Hallo zusammen,

    habe gestern noch einen Button in der WebVisu hinzugefügt. Programm übertragen. EibPC lief anschließend jedoch einwandfrei. Um 0:45 Uhr war alles noch i.O. => Schlafenszeit => Flurlicht (wird über EibPC gesteuert) hat noch funktioniert. Heute morgen blieben die Rollos unten. Also Standardprogramm :

    => Rechner an => EibStudio => Kein Zugriff auf EibPC
    => Schaltschrank => Strom weg => warten => Stromzufuhr anschließen => Info-LED geht für ca. 3 Sekunden an, dann aus und nun geht nichts mehr. EibPC ist nicht im Netzwerk / Kein Ping möglich. Kein Reset möglich => Info-LED reagiert nicht mehr bei weiterer Stromwegnahme. Habe zwischenzeitlich auch den EibPC ca. 1 Stunde stromlos gehabt. Keine Reaktion. Habe nun nochmals den EibPC stromlos gemacht und werde nun etwas länger warten?!?

    Hättet ihr noch einen weiteren Tipp?

    Danke. Gruß, Mark

    PS: Anbei die Standardfragen
    EibPC-Patch-Version => 2.314
    EibStudio V2.311
    Werden E-Mails verschickt? => Beim EibPC-Neustart
    TLS => Ja
    Welche E-Mail-Anbieter werden für Absender und Empfänger genutzt? => DomainGo
    Laufen Clients für den Webserver durchgehend? => Nein
    Wie hoch ist die Webserver-Refreshzeit? => Standard => 15
    Wird FTP genutzt? => Nein
    Wird VPN genutzt? => Nein
    Wie hoch ist die Speicherauslastung? => 3.96%
    Welche Schnittstelle wird genutzt? => Enertex-Router => FW 1.025

    #2
    Hmmm... Nach zwei Stunden habe ich dem EibPC wieder die Spannungsversorgung gegönnt.

    Leider keine Reaktion?!? Info-LED ist komplett aus. EibPC meldet sich auch nicht im Netztwerk an?!?

    Hat noch jemand eine Idee?

    Gruß, Mark

    Kommentar


      #3
      Zitat von ChaosSoft Beitrag anzeigen
      Hat noch jemand eine Idee?
      Ja, wie hast Du den EibPC mit Spannung versorgt? Ein extra Netzteil wie empfohlen oder an den unverdrosselten Ausgang eines KNX-Netzteiles?

      Gruß,
      Bernd

      Kommentar


        #4
        Hallo Bernd,

        getrenntes Netzteil. An diesem befinden sich nur der EibPC und der Enertex-Router.

        Gruß, Mark

        Kommentar


          #5
          Zitat von ChaosSoft Beitrag anzeigen
          getrenntes Netzteil. An diesem befinden sich nur der EibPC und der Enertex-Router.
          Wenn die LED beim Einschalten nicht mehr leuchtet, ist die Versorgung im EibPC unterbochen. Im EibPC ist eine Schmelz-Sicherung eingebaut, die bei Überspannung kommen kann - (der Router kann da mehr ab). Welches Netzteil war es denn genau?
          Am besten Kontakt mit dem Support aufnehmen (eibpc@enertex.de)
          EDIT: Die Sicherung ist eher ein Schutz gegen den nach der Überspannung entstehbaren Kurzschluss durch sekundäre Schäden z.B. an Kondesatoren oder etwa RAM. Letzterer ist durch die Verwendung des ungedrosselten Ausgangs einer KNX SV schon 2x hops gegangen => Totalschaden...
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            #6
            Danke für die Rückinfo...

            Habe mit Frau Meier gesprochen. EibPC kommt per Post...