    Hallo Zusammen,

    ich habe das Makro, dass ich von einer Wetterstation via Internet mir die Daten wie z. B. die Außentemperatur hole!
    Wie kann ich die Außentemperatur, die ich als Variable habe, als GA mit Wert senden lassen?

    Die Anzeige in der Visualisierung funzt:
    Code:
    if cycle(02,00) then pdisplay(Wetterbericht_Temperatur_AktuellID, convert(Wetterbericht_Temperatur_Aktuell,$$) + $ °C $,TEMPERATURE,INACTIVE,GREEN,WetterTablet) endif
    Wie setze ich aber die Variable "Wetterbericht_Temperatur_Aktuell" in die GA 1/2/13 um, damit die mir auf dem Bus mit dem Wert der Außentemperatur geschickt wird?

    Irgendwie hab ich ein Brett vorm KOpf ;-(


    Gruß und vielen Dank schonmal für eure Hilfe!

    Michael

    #2
    Meinst Du sowas z.B. (ungetestet out of my brain):
    if change(Wetterbericht_Temperatur_Aktuell) then write ('1/2/13'f16,Wetterbericht_Temperatur_Aktuell) endif

    Kommentar


      #3
      Hi,

      das sieht sehr gut aus ;-)
      EIBStudio hat es auch genommen... jetzt probier ich das heute abend mal!

      Vielen Dank für deine Hilfe!


      Gruß
      Michael