    Hallo,

    im Nachgang zu meinem vorherigen Beitrag, fällt mir nach Zurücksetzen der Stromverbrauchswerte zum Jahresanfang jetzt auch auf, dass nicht mehr richtig addiert wird.
    Die Var EnergieAussen ist 0, dürfte sie aber doch eigentlich nicht sein.
    S. Bild im Anhang

    [highlight=epc]
    EnergieverbrauchHinten=convert((("Energieverbrauch Hinten-6/0/2")/1000u32),0f16)
    EnergieverbrauchRegenpumpe=convert((("Energieverbr auch Regenpumpe-6/0/8")/1000u32),0f16)
    EnergieverbrauchVorne=convert((("Energieverbrauch Vorne-6/0/5")/1000u32),0f16)
    RampeEnergie=convert((("Rampe Energie-6/2/26")/1000u32),0f16)
    BMvorneEnergie=convert((("BMvorne Energie-6/2/29")/1000u32),0f16)

    EnergieAussen=EnergieverbrauchHinten+Energieverbra uchRegenpumpe+EnergieverbrauchVorne+RampeEnergie+B MvorneEnergie
    [/highlight]
    Angehängte Dateien

    #2
    hat sich erledigt,

    habe convert angepasst

    EnergieverbrauchHinten=convert("Energieverbrauch Hinten-6/0/2",0f16)/1000f16
    EnergieverbrauchRegenpumpe=convert("Energieverbrau ch Regenpumpe-6/0/8",0f16)/1000f16
    EnergieverbrauchVorne=convert("Energieverbrauch Vorne-6/0/5",0f16)/1000f16
    RampeEnergie=convert("Rampe Energie-6/2/26",0f16)/1000f16
    BMvorneEnergie=convert("BMvorne Energie-6/2/29",0f16)/1000f16