Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Info Led geht nicht aus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Mike01
    antwortet
    Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
    @Mike: Wie lange wartest du denn?
    10-12 Minuten dauert das schon.


    P.S.:Ich hab die Firmware im übrigen auch über WLAN aufgespielt und keine Probleme.
    Das mit den 10 Minuten hab ich auch im Handbuch gelesen, jetzt ist es ca ne halbe Stunde her, seit ich es so am laufen habe. Hab den zugriff auf das Gerät öfters versucht, gerade eben nochmal, Leider ohne erfolg.

    Ich gebs jetzt auf, hab über das Kontaktformular gerade ne Mail an enertex geschrieben, mit bitte um Rückruf. mal schauen, ob sich jemand meldet. Ich denke, das Gerät muß eingeschickt werden. Irgendwas ist da auf jedenfall schiefgelaufen

    mfg Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • SnowMaKeR
    antwortet
    @Mike: Wie lange wartest du denn?
    10-12 Minuten dauert das schon.


    P.S.:Ich hab die Firmware im übrigen auch über WLAN aufgespielt und keine Probleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von Mike01 Beitrag anzeigen
    den Verdacht hab ich auch.
    wobei es bei "allen" anderen wohl problemlos funktioniert. Ich hab die 1.102 auch seit etlcihen Tagen drauf, übrigens auch über WLAN programmiert. Gab keine Probleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mike01
    antwortet
    Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
    Hallo Mike,

    wenn du gerade so einen schönen Testaufbau hast, versucht doch mal ein direktes Crossover Kabel.
    Der EIBPC vergibt sich meines Wissens wenn er ein paar Minuten keine Adresse von einem DHCP Server vergeben bekommen hat irgendeine.
    Das EIBStudio sollte Ihn aber finden, da ja Broadcast über das Crossover geht.
    Wichtig wäre dann nur noch die Firewall auf deinem PC zu deaktivieren.

    Wenn das nix bringt würde ich 2-3x mal den Reset versuchen.
    Wobei mir die Schizophrenie meines Gedankens gerade erst beim Schreiben gekommen ist.
    Reset geht ja erst, wenn er von Dauerlicht in den Blinkmodus wechselt. Das passiert aber bei Dir nicht, stimmts?
    Hallo Volker,

    Danke für deinen Tip, nur leider hatte ich damit auch keinen erfolg.

    Hab den EIB-PC mit Crossover direkt an meinen PC, hab meinem PC eine feste IP Adresse gegeben, sonst meckerte er wegen eingeschränkter Konnektivität. Danach wireshark im hintergrund laufen lassen, und mit EIBStudio nach dem EibPC gesucht. Es kam aber leider wieder die meldung
    "EibPC wurde nicht gefunden".
    Im Wireshark sieht man nur das auf Port 4805 eine suchmeldung rausging, aber keine Antwort empfangen wurde.

    der Resetknopf funktioniert nicht, da tut sich nichts wenn ich den betätige.

    mfg Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • SnowMaKeR
    antwortet
    Hallo Mike,

    wenn du gerade so einen schönen Testaufbau hast, versucht doch mal ein direktes Crossover Kabel.
    Der EIBPC vergibt sich meines Wissens wenn er ein paar Minuten keine Adresse von einem DHCP Server vergeben bekommen hat irgendeine.
    Das EIBStudio sollte Ihn aber finden, da ja Broadcast über das Crossover geht.
    Wichtig wäre dann nur noch die Firewall auf deinem PC zu deaktivieren.

    Wenn das nix bringt würde ich 2-3x mal den Reset versuchen.
    Wobei mir die Schizophrenie meines Gedankens gerade erst beim Schreiben gekommen ist.
    Reset geht ja erst, wenn er von Dauerlicht in den Blinkmodus wechselt. Das passiert aber bei Dir nicht, stimmts?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mike01
    antwortet
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Werde aus Deinen Ausführungen nicht schlau. EibPC ging, dann Update eingespielt und jetzt geht er nicht mehr? Richtig!
    Richtig.

    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Beginnen mit Hardware-Reset - suchen der DHCP Adresse EibPC. Auch wenn dieser über eibstudio nicht ansprechbar ist sollte er im Netzwerk als neuer Teilnehmer zu finden sein.
    Dann Vorgehensweise wie beschrieben.
    Hab es gerade mit Look@Lan versucht, der EIB-PC taucht definitiv nicht im Netzwerk auf. hab mir gerade einen Testaufbau gemacht, nur mit meinem PC, einer FritzBox 7270, und dem EibPC.

    Auch Wireshark zeigt keine aktivitäten beim ein & ausstecken des EibPCs.

    Hardware-Reset durch Reset-Knopf läßt sich nicht durchführen. hab den Knopf ne weile gedrückt gehalten, aber es zeigte sich keine reaktion.
    was kann ich noch machen ?
    ist der eibpc defekt ?


    mfg Mike

    Zitat von chg Beitrag anzeigen
    Also ich werde das Gefühl nicht los, dass es evtl. was mit dieser FW-Version zu tun hat.
    den Verdacht hab ich auch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chg
    antwortet
    Also mein EibPC ist nun unterwegs zu Entertex...

    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Theoretisch kann das auch mit der Stromversorgung zusammenhängen, wenn zufällig gerade geschrieben wird (Einbruch, Schaltimpuls).
    Bei mir hing er von Anfang an am unverdrosselten Ausgang der KNX-Spannungsquelle. Es kamen seither auch keine neuen KNX-Geräte hinzu. Evtl. war es ja nur ein ganz blöder Zufall!?

    Zitat von HJH Beitrag anzeigen
    ... danke fuer den Tipp mit der Spannungsversorgung. Ich werde gleich heute Abend eine andere ausprobieren. Aber komisch ist es schon, denn die Probleme habe ich erst seit ein paar Tagen. Seit ich den EibPC erhalten habe, haengt er an einer Siemens EIB Spannungsversorgung.
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Uwe, guter Tipp. Vielleicht bleibt der EibPC hängen, weil er "sucht" und nichts findet!
    Also so wie ich die Sache verstehe, würde die LED bei "nur Netzwerkproblemen" dann trotzdem irgendwann blinken... falls die LED auch bei abgezogenen Anschlüssen (Außer Strom) nach max. 10 min. nicht erlischt oder Blinkt ist etwas größeres Faul!

    @enertegus
    Kannst du uns hier Aufklären?

    Zitat von Mike01 Beitrag anzeigen
    Ich hab bisher noch keine Konfiguration in dem Gerät, lediglich ein FirmwareUpdate auf die aktuelle Version wurde vor 2 Tagen durchgeführt. seitdem brennt die Info LED.
    Also ich werde das Gefühl nicht los, dass es evtl. was mit dieser FW-Version zu tun hat.

    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Super, dann werde ich heute die 1.102 aufspielen.
    Du wirst dann ja wohl bescheid geben...

    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Werde aus Deinen Ausführungen nicht schlau. EibPC ging, dann Update eingespielt und jetzt geht er nicht mehr? Richtig!

    Beginnen mit Hardware-Reset...
    Wenn die LED nicht anfängt zu Blinken ist doch garkein Reset möglich!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Mike01 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Ich hab bisher noch keine Konfiguration in dem Gerät, lediglich ein FirmwareUpdate auf die aktuelle Version wurde vor 2 Tagen durchgeführt.
    seitdem brennt die Info LED.

    mfg Mike
    Werde aus Deinen Ausführungen nicht schlau. EibPC ging, dann Update eingespielt und jetzt geht er nicht mehr? Richtig!

    Beginnen mit Hardware-Reset - suchen der DHCP Adresse EibPC. Auch wenn dieser über eibstudio nicht ansprechbar ist sollte er im Netzwerk als neuer Teilnehmer zu finden sein.
    Dann Vorgehensweise wie beschrieben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Nein, das ist es wohl nicht. In diesem Fall kommt die Meldung, dass es nicht geklappt hat und der EibPC schreibt erst gar nicht auf das Flash.
    Super, dann werde ich heute die 1.102 aufspielen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Mike01
    antwortet
    Hallo,

    Ich habe auch das gleiche Problem mit meinem EIB-PC, Die Info LED leuchtet permanent, egal ob mit Netzwerkkabel oder ohne. Das Gerät ist nicht über das EIBStudio ansprechbar, und mit IP Scanner auch nicht auffindbar.

    Hab das Gerät auch schon mit verschiedenen Spannungsquellen getestet, im moment gerade mit einem Labornetzgerät auf meinem Schreibtisch.

    DHCP Server ist vorhanden und aktiv.

    Gerät ist bisher noch nicht im Einsatz gewesen, hab es mir mal bestellt, und bis jetzt keine Zeit gehabt, es richtig zu testen. Wollte es gerade in Betreib nehmen, nur leider läßt es sich nicht ansprechen.

    Ich hab bisher noch keine Konfiguration in dem Gerät, lediglich ein FirmwareUpdate auf die aktuelle Version wurde vor 2 Tagen durchgeführt.
    seitdem brennt die Info LED.

    mfg Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
    Dann schalt's zum Test doch mal wieder an. Vielleicht hat der EibPC ja nur seine IP-Verloren und würde gern per DHCP wieder eine neue bekommen!?
    Uwe, guter Tipp. Vielleicht bleibt der EibPC hängen, weil er "sucht" und nichts findet!

    HJH, versuche doch mal den von mir beschriebenen Weg zu gehen beim einrichten der IP Adresse (nicht über eibstudio), sondern manuell und lass mal einen Scanner laufen wie z.B. den kostenlosen Lock@Lan.
    EibIP feste oder DHCP.
    Schau mal in Deiner Router Config nach ob Du den DHCP bei der Vergabe von Netzwerkadressen einschränken kannst. Die "Range sollte nicht mit Deinen festen IP Adressen kollidierren.
    Messen Stromversorgung sollte mindestens 24 Volt DC haben.

    Gerade gelesen:
    "haengt er an einer SiemensEIBSpannungsversorgung".
    Beziehst Du den Strom über die Eib-Spannung? = das geht schief funktioniert nicht.
    Oder besitzt Deine Spannungsversorgung einen getrennten zusätzlichen 24/30 Volt Ausgang?
    Wenn nein solltest Dir eine Spannungsversorgung besorgen ggf. Siemens Logo.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von HJH Beitrag anzeigen
    Zu DHCP:
    Nachdem ich im EibPC eine feste Adresse eingestellt hatte, habe ich DHCP (auf meinem Rechner) abgeschaltet.
    Dann schalt's zum Test doch mal wieder an. Vielleicht hat der EibPC ja nur seine IP-Verloren und würde gern per DHCP wieder eine neue bekommen!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HJH
    antwortet
    Hallo redstar,

    danke fuer den Tipp mit der Spannungsversorgung. Ich werde gleich heute Abend eine andere ausprobieren. Aber komisch ist es schon, denn die Probleme habe ich erst seit ein paar Tagen. Seit ich den EibPC erhalten habe, haengt er an einer Siemens EIB Spannungsversorgung.

    Zu meiner Netzwerk-Umgebung:
    Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe zur Zeit nur meinen Windows-PC, den EibPC und eine EibMarkt KNX IP Schnittstelle an einem Switch von Netgear haengen. Im EibPC habe ich eine feste IP Adresse eingestellt. Uebrigens scheint dem EibPC egal zu sein, ob er an ein Netzwerk angeschlossen ist oder nicht -> die LED bleibt an.

    Zu DNS:
    Die Aenderung habe ich ueber das Menue im EibStudio gemacht.

    Zu DHCP:
    Nachdem ich im EibPC eine feste Adresse eingestellt hatte, habe ich DHCP (auf meinem Rechner) abgeschaltet.

    Zu Router:
    ich habe keinen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von HJH Beitrag anzeigen
    Hallo,

    gestern hat mein EibPc es nach etlichen Versuchen doch noch einmal geschaft hochzulaufen. Bei diesem Versuch hatte ich außer der Spannungsversorgung nichts angeschlossen. Nach dem Herstellen der Netzwerkverbindung war der EibPC dann über das EibStudio ansprechbar. Danach habe ich versucht, die Adresse für DNS zu Ändern. Leider führt der EibPC dann einen Neustart durch.
    Seitdem ist meine EibPC nicht mehr richtig hochgekommen (LED ist dauernd an).
    Zum Spass habe ich mal Wireshark mitlaufen lassen. Vom EibPC kamm nicht eine einzige Nachricht.

    Gruß,
    Hans-Jürgen
    Werde das Gefühl nicht los, dass es sich hier ggf. um "hausgemachte" Fehler handelt. Ferndiagnosen sind in der Regel immer schwierig. Vielleicht hast Du mal eine andere Spannungsquelle mit 24 DC.

    DNS wie geändert?
    über eibstudio.set oder über Menü Eibstudio.
    Bei letzterem hatte ich in der Vergangenheit auch so meine Probleme.
    Es gilt den EibPC in Deinem Netzwerk zu suchen. Der dürfte vorhanden sein. Meine Fritzbox (aktuelle Fimware 7270) hat diesen Teilnehmer erst nach Tagen registriert.
    Jetzt stellt sich die Frage welchen Router Du hast und ob Du mit "Ranges" arbeitest. DHCP innerhalb eines eingestellten Bereichs z.B. 192.168.2.xxx
    bis XXX. In diesem Bereich sollte sich dann der "neue" Teilnehmer EibPC finden.
    Vielleicht hilfts Dir ggf. melde Dich nochmal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Kann das von Enertex bitte jemand bestätigen/dementieren, dass das Flashen bei einem verlorenen Paket momentan zum Totalausfall führt (führen kann)?
    Nein, das ist es wohl nicht. In diesem Fall kommt die Meldung, dass es nicht geklappt hat und der EibPC schreibt erst gar nicht auf das Flash.

    Wir haben in der 1.102 einen Timeout eingebaut, damit das resynchen nach dem Schreiben auf Dateisystem hier nicht mit dem reboot kommt. Allerdings haben wir hier 3 EibPCs über 200 mal mit Firmware geflashed und es ist nichts aufgetreten.

    Theoretisch kann das auch mit der Stromversorgung zusammenhängen, wenn zufällig gerade geschrieben wird (Einbruch, Schaltimpuls).

    Ergänzung:
    Die übertragene Datei wird temporär zwischengespeichert, eine zweite Datei meldet den Erfolg des Schreibens der Datei. Und erst wenn der EibPC beim Neustart diese vorfindet, ersetzt er die alte Firmware gegen die neue.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X