Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehlermeldung EC: 101

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Fehlermeldung EC: 101

    Hallo,

    ich wollte nur einige Daten im Debugmodus ansehen. Das Programm ist nicht umgewandelt worden. Das ging auch einige Zeit wie gewohnt.

    Bei einem erneuten Ladezyklus tritt jetzt folgender Fehler auf.

    Was kann ich tun?

    Internal Error
    Please report this bug
    EC:101

    Danke für jede Hilfe

    Wolfgang

    Auch ein Neustart bringt den gleichen Fehler!!

    Code:
    G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/nconf -i 192.168.115.24
    IP-Adresse des EibPCs: 192.168.115.24
    Firmwareversion des EibPCs: v3.019
    Seriennummer des EibPCs: 00000419
    Netzwerkeinstellungen: DHCP
        Netzmaske:    255.255.255.0
        Gateway:      192.168.115.1
        Nameserver 1: 192.168.115.1
        Nameserver 2: ?
        Nameserver 3: ?
    Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-31-6c
    Patches:
    3.019.ptc
    Boot image:
    Boot image fixes: 1
    Boot image updates: 2
    System boot time: Sat Apr 25 13:36:27 CEST 2015
    Average CPU usage since booting: 63 %
    Maximum available firmware memory: 12832 kb
    VPN: The openvpn daemon is not running.
    Allowed VPN users:
    EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
    % G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/nconf -f 192.168.115.24
    % Funktionspruefung DNS-Server erfolgreich.
    % Keine neuen Softwareupdates verfügbar.
    % G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/eibparser -f 192.168.115.28 --ntpsync 0 --language DE --config {"G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/tmpApp.txt"} --output {"G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/tmpConf.txt"} --addresstable {"G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/tmpAddr.txt"} --eventlog {"G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/tmpObjects.txt"} --debugtable {"G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/tmpDebug.txt"} --macroout {"G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/tmpMacroOut.txt"} --timeout 66 -t {"G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/tmpAssign.txt"} --macrofuncout {"G:/ENERTEX/WIN_SW/EibstudioData/tmpMacroFuncOut.txt"}  
    %
       +---+ EibParser  - v3.019 (Windows Win32 Version) +---+  
    
     Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen.
    
     Internal Error
     Please report this bug
     EC:101
    
     EibParser wurde mit Fehler beendet.

    #2
    Problem hat sich erledigt!

    Ich habe die Gruppenadressen aus der ETS neu übernommen und das Problem ist weg!
    Erstaunlich nur, an den Gruppenadressen wurde seit Monaten nichts geändert!

    Schönes Wochenende
    Wolfgang