    Nachdem ich nun mein "Wunderding auch am LAufen habe, habe ich ein Problem mit der Funktion htime.

    Diese Funktion "verbaschiedet" sich bei mir immer wieder mal, sprich der Timer wird nicht mehr ausgeführt. Hier ein Auszug aus meinem Code:

    if htime(17,30,00) then \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Fitness_EG-3/2/2",3); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Gang_OG-3/2/6",3); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Sabrina_OG-3/2/8",3); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Alina_OG-3/2/9",3); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Eltern_OG-3/2/10",3); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Bügeln_OG-3/2/11",3) \\
    endif
    if htime(20,00,00) then \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Büro_EG-3/2/1",3); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Gang_EG-3/2/3",3); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_WC_EG-3/2/4",3) \\
    endif
    if htime(06,00,00) then \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Gang_EG-3/2/3",1) \\
    endif
    if htime(08,00,00) then \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Sabrina_OG-3/2/8",1); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Alina_OG-3/2/9",1); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Büro_EG-3/2/1",1); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_WC_EG-3/2/4",1); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Gang_OG-3/2/6",1); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Eltern_OG-3/2/10",1); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Bügeln_OG-3/2/11",1); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Wohnen_EG-3/2/5",1); \\
    write("Betriebsart_Nacht_18C_Bad_OG-3/2/7",1) \\
    endif


    Ich habe heute das Programm um 17.15 Uhr heruntergeladen, der erste Timer um 17.30 Uhr wurde noch ausgeführt, jetzt geht nichts mehr.

    Im Telegrammspeicher wird von diesem Timer auch nichts eingetragen, sprich nichts gemacht.

    Ich habe auch noch einen Stundentimer am laufen, welcher mir jede Stunde ein Mail sendet. Dieser läuft einwandfrei.

    Mache ich etwas Grundlegendes falsch?

    Danke bereits jetzt für Eure Hilfe.

    Mac29

    #2
    Hallo,
    probier mal den Stundentimer zu löschen, der dir die mails schickt.
    Damit hatte ich auch einige Probleme mit der vorletzten Firmware.
    Welche Firmwareversion verwendest du?
    Sollte sein: v1.090, sonst mal aktualisieren.
    Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

    Andreas


    Alter Hof mit neuer Technik

    Kommentar


      #3
      Ich habe die neueste Firmware v1.090 drauf inklusive aller Patches.

      Ich werde nun mal ein Testprogramm laden mit vielen Tagestimern, mal schauen, was passiert.

      Werde dann das Resultat hier bekannt geben.

      Kommentar


        #4
        Das Problem habe ich nun eruiert:

        Ich hatte einen Sekundentimer ( stime (0) ) am laufen, welcher die Zeit bei einem Webbuttom jeweils aktualisiert. Als ich diesen herausgenommen hatte, funktionierte es wieder.
        Aufgefallen ist mir noch Folgendes:
        Ich hatte jeweils alle 10 Minuten einen Tagestimer htime gesetzt, gleichzeitig hatte ich einen Stundentimer gesetzt, welcher mir jede Stunde ein Mail sendet. Immer zur vollen Stunde wurde das Mail ordnungsgemäss versandt, ABER der der Tagestimer zur vollen Stunde wurde nicht ausgeführt. Die anderen Tagestimer (dazwischen alle 10 Min.) wurden sauber ausgeführt.

        Ist das eventuell noch ein Bug??

        Grüsse Mac29

        Kommentar


          #5
          Zitat von mac29 Beitrag anzeigen
          Das Problem habe ich nun eruiert:

          Ich hatte einen Sekundentimer ( stime (0) ) am laufen, welcher die Zeit bei einem Webbuttom jeweils aktualisiert. Als ich diesen herausgenommen hatte, funktionierte es wieder.
          ABER der der Tagestimer zur vollen Stunde wurde nicht ausgeführt. Die anderen Tagestimer (dazwischen alle 10 Min.) wurden sauber ausgeführt.
          Bug?
          Dazu bräuchten wir das Progamm hier oder per mail an eibpc@enertex.de
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            #6
            Code ist per Mail unterwegs....

            Kommentar


              #7
              Zitat von mac29 Beitrag anzeigen
              Code ist per Mail unterwegs....
              und bitte beschreiben, was nicht funktioniert.
              Das Programm nutzt auch eigene Makros, die wir nicht hier haben.
              Am besten das Programm so verkleinern, damit nur Fehler auftritt.
              P.S: Was ihr alle für Programme schreibt....
              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
              Enertex Produkte kaufen

              Kommentar


                #8
                ok, werde das sooooooo verkleinern......
                aber nicht mehr heute, wird Ende Woche, da ich morgen für 3 Tage unterwegs bin.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von mac29 Beitrag anzeigen
                  ok, werde das sooooooo verkleinern......
                  aber nicht mehr heute, wird Ende Woche, da ich morgen für 3 Tage unterwegs bin.
                  Vielen Dank für die Mühe - es ist ein Bug beim sendmail (nicht beim Timer), der aber in dieser Umgebung deutlich auftritt.

                  Michael
                  offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                  Enertex Produkte kaufen

                  Kommentar


                    #10
                    alles klar und nochmals Dank für den genialen EIBPC.

                    Gruss Mac29