    Hallo zusammen,

    die Suchfunktion ist ja nicht mehr so toll, eigentlich finde ich das neue Design schlechter als das Alte.
    Nun ja, zum Thema....

    Der eibPC kann ja im KNX Bus als Zeitgeber fungieren. Wie könnte ich die aktuelle Zeit auf eine GA senden (z.B. vom Glastaster v. MDT), damit man da immer die aktuelle Zeit ablesen kann?

    Danke und Gruß
    Ralf

    #2
    z. B. so:

    Code:
    //Datum & Uhrzeit senden
    if cycle(15, 0) then \\
          write("Uhrzeit-8/3/2", settime()) \\
    endif
    if htime(0, 1, 0) then \\
          write("Datum-8/3/1", setdate()) \\
    endif
    und dann halt den MDT mit der passenden GA verbinden
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    Kommentar


      #3
      super, danke

      Kommentar


        #4
        die 15 Minuten als Sendeintervall liegen übrigens miserablen Genauigkeit der Uhr in den TS2+. Wenn MDT da besser ist (wovon ich ausgehe) reicht es vielleicht auch alle 6h oder gar nur einmal am Tag zu senden.
        ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

        Kommentar


          #5
          andererseits: es "kostet" nichts die Uhrzeit zu senden....
          und im Fall eines Umprogrammierens, Busausfal,... haben alle Displays und Geräte rasch die gleiche Uhrzeit....
          EPIX
          ...und möge der Saft mit euch sein...
          Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

          Kommentar


            #6
            Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
            und im Fall eines Umprogrammierens, Busausfal,...
            habe ich zusätzlich diese Zeilen im Programm
            Code:
            if systemstart() then \\
                  write("Datum-8/3/1", setdate()); \\
                  write("Uhrzeit-8/3/2", settime()) \\      
            endif
            ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

            Kommentar


              #7
              Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
              habe ich zusätzlich diese Zeilen im Programm
              und ich noch
              Code:
              if eventread("Uhrzeit-8/3/2") then {
                    writeresponse("Uhrzeit-8/3/2", settime())
              } endif
              Aber das der TS2 wirklich alle 15 Minuten 1 Sekunden weglaufen soll, kann ich ja kaum glauben...
              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
              Enertex Produkte kaufen

              Kommentar


                #8
                Der TS2 zeigt nach 24h ohne Zeit Update freiwillig gar keine Zeit mehr an, weil er weiß, dass das nur noch Quatsch wäre. Offizielle Empfehlung ist glaube ich stündlich.