Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Firmware 1.006 für KNX PowerSupply 960 veröffentlicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Firmware] Firmware 1.006 für KNX PowerSupply 960 veröffentlicht

    Hallo zusammen,
    es gibt einen Patch für unsere Spannungsversorgungseinheit.

    Im Vergleich zu der seit Produktrelease ausgelieferten Version 1.005 ändern sich folgende Punkte:
    Code:
    KNX Power Supply Changelog
    
    NOTE: The bus is supplied continuously during the update process.
    
    --------------------
    * v1.006 (2015-11-06):
    - first digit on display not shown any more
    - Software based Over-temperature shutdown implemented
    Das Update kann hier bezogen werden:
    http://www.enertex.de/downloads/powe...are-update.zip
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface

    #2
    wie kann ich die firmware version auslesen? habe das power supply ganz neu von enertex bekommen, wird es die 1.006 sein?
    Update software geht nicht unter windows 10 (Falcon 2.1 meckert falsche Betriebsystem)

    Kommentar


      #3
      wenn das Teil neu ist, ist die FW in jedem Fall aktuell.
      Ob die FW Version ausgelesen werden kann, müssen die Kollegen nach Ostern beantworten.
      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
      Enertex Produkte kaufen

      Kommentar


        #4
        Mist zu spät gelesen. Habe die falcon 2.2 installiert. Die ging mit windows10. Update angefangen aber er hat nach ca 70% abgebrochen und memory error angezeigt. Ist der upload prozess so sicher das nicht passiert ist? Und bedeutet das das ein problem des powersupply ist oder war das eher irgenwas mit dem windows rechner?

        Kommentar


          #5
          die 1.005 und die 1.006 kann kann man sofort sehen:

          1.005 mit 0280 mA hat eine 0 vor dem Wert (was keinen Sinn macht da das Netzteil 960 mA leistet)

          1.006 mit 274 mA (ohne sinnlose führende Null - die eh nur halb zu sehen ist)

          Gruss,
          Michael


          PS/2: na geil das Forum stellt meine Fotos überkopf dar??? Egal, man müsste erkennen was gemeint ist.
          Angehängte Dateien
          Zuletzt geändert von MGK; 26.03.2016, 13:32.

          Kommentar


            #6
            @enertegus: hast du was gehört wegen der versions abfrage. Was ist mit dem memory error.

            Kommentar


              #7
              Ich hab es weitergeleitet, die Kollegen werden sich sicher bald melden
              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
              Enertex Produkte kaufen

              Kommentar


                #8
                Ok danke dir

                Kommentar

                Lädt...