    Heute spät nach Hause gekommen.

    Meine - nicht sehr technikbegeisterte - Frau fragt dennoch, warum denn die Rollladen nicht wie üblich unten sind.

    eibPC hat nichts geschaltet. ;-(

    eibPC: LED blinkt ein wenig, aber nicht im Takt der Bussignale
    Ping läuft ins Leere
    eibStudio > neu Starten => Kann nicht starten

    eibPC Strom aus und an und alles wieder OK.

    Komisch! Seit Wochen hatte ich kein derartiges Problem.


    PS: Michael, gibt es evtl. schon zeitliche Planungen zu F-000086? Schon etwas nervig wenn immer alle Daten weg sind...

    #2
    Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
    Heute spät nach Hause gekommen.
    Meine - nicht sehr technikbegeisterte - Frau fragt dennoch, warum denn die Rollladen nicht wie üblich unten sind.
    Du hast eine IP oder FT1.2?
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #3
      Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
      Heute spät nach Hause gekommen.
      Michael, gibt es evtl. schon zeitliche Planungen zu F-000086? Schon etwas nervig wenn immer alle Daten weg sind...
      Oh, das wird sicher Sommer werden
      offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
      Enertex Produkte kaufen

      Kommentar


        #4
        Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
        eibPC: LED blinkt ein wenig, aber nicht im Takt der Bussignale
        Ping läuft ins Leere
        Hast Du irgendeinen weiteren Anhaltspunkt? Ggf. schickst Du uns mal Dein Programm und Makros etc.?
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          #5
          Ich habe das IP-I/F Siemens N146 (5WG1146-1AB01).

          Das Programm mit den Macros läuft sein ca 1 Woche ununterbrochen ohne jegliche Probleme.

          Ich lasse mit 1x/h vom EibPC eine Mail senden:
          Gestern: ..., 16:00, 17:00, 18:00, nix mehr. Nach dem Neustart wieder 22:00, 23:00,...

          Kommentar


            #6
            Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
            Oh, das wird sicher Sommer werden
            Schade. Wann beginnt eigentlich dein Sommer?

            Kommentar


              #7
              Könnte jetzt Parallelen aus eigener Erfahrung aufzeigen, welche in die gleiche Richtung gehne könnten!

              Bei mir ging der Bezug zur Schnittstelle FT1.2/EibIP zum Bus verloren, in den Telegrammen wurde dann nur ????? angezeigt. Aufgefallen immer durch Zufall, weil aktivität ausblieb bzw. beim programmieren.

              Der Report signalisierte mir keine Fehler.

              Kommentar


                #8
                Wir haben da eine Debug-Funktion eingebaut. Diese überprüft das laufende Programm und schreibt entsprechende Fehlermeldungen in den Ereignisspeicher.

                Allerdings hält sie den EiBPC auf, d.h. unter Umständen können Telegramme verloren gehen, die justament zu dem Zeitpunkt der Debug-Auswertung eintreffen.

                Code:
                if htime(0,0,0) then debug(EIN) endif
                Man kann natürlich debug häufiger aufrufen.
                Sag mal, ob da was bei Dir im Ereignislog steht, nach diesem Aufruf.
                offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                Enertex Produkte kaufen

                Kommentar


                  #9
                  Danke, Michael.
                  Mache ich heute Abend und berichte dann.