    Hallo,

    ich habe die ETS 5 und von dort die .esf erzeugt. In der Mac Version des EibStudio kommt die Fehlermeldung: "Internal Error EC:101".
    In der PC Version läuft alles durch (siehe Ergebnis unten), aber ich sehe keine Adressen im ETS Gruppenadressenfenster.

    +---+ EibParser - v3.026 (Windows Win32 Version) +---+

    Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen.
    Datei: "C:/Program Files/EibStudio-win/EibstudioData/tmpDebug.txt" wurde geschrieben
    Datei: "C:/Program Files/EibStudio-win/EibstudioData/tmpObjects.txt" wurde geschrieben
    Datei: "C:/Program Files/EibStudio-win/EibstudioData/tmpAssign.txt" wurde geschrieben
    Datei: "C:/Program Files/EibStudio-win/EibstudioData/tmpConf.txt" wurde geschrieben

    Setze UDP Eingangsport auf: 4806
    Setze UDP Ausgangssport auf: 4807
    Setze TCP Port auf: 4809
    Setze ModBusTCP Port auf: 502
    --------------------------------------
    Objektnutzung | Anzahl
    ======================================
    Schaltuhr | 0
    Timer | 0
    Timebuffer | 0
    String Operationen | 0
    TCP/IP/UDP Operationen | 0
    Stringsuche | 0
    Flash | 0
    Fliesskommaoperationen | 0
    if/else | 0
    Gruppenaddressen | 0
    KNX Busoperationen | 0
    Stringvariablen | 0
    Verarbeitungsobjekte | 249
    --------------------------------------
    Summe | 249

    Genutzte Objekte EibPC 0.381 %.

    EibParser wurde ohne Fehler beendet.

    (c) 2008-2015 Enertex Bayern GmbH
    www.enertex.de

    Kann mir jemand helfen, bin neu hier.

    Danke!

    #2

    kannst Du mir die esf-Datei zuschicken?
    Zuletzt geändert von SteffiEnertex; 10.08.2016, 12:55.
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com

    Kommentar


      #3
      Habe ich soeben versendet. Danke vorab.

      Kommentar


        #4
        für alle:

        das Problem liegt an der esf-Datei. Es hat nichts mit der MAC-Version zu tun.
        Hier sind Einträge für Gruppenadressen enthalten, die keine Mittelgruppe und keine Untergruppe haben.
        Das kann unser Eibstudio bzw. der Eibparser nicht verarbeiten.
        Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com

        Kommentar


          #5
          Hallo,
          vielen Dank für den Hinweis. Obwohl sämtliche Gruppenadressen in ETS eingerichtet wurden, klappte es nicht. Der Fehler lag dank des Vergleichs der beiden esf Dateien (meine zugesandte und Deine zurückgeschickte korrigierte) allein in der fehlenden Benennung der verschiedenen Mittel- und Untergruppen.
          Also: Wenn die jeweiligen Gruppen keinen Namen zugewiesen bekommen, obwohl eingerichtet, dann läuft der Import nicht.
          Das zwingt einen zum vernünftigen Arbeiten

          Danke für die Hilfe, jetzt klappt alles.