    Hallo zusammen,
    Haben ein kleines Problem bei der Aktivierung von Knx secure im Jung Server.
    Beteiligte Komponenten sind der Server und einige Jung Ip router 300sreg bei denen secure aktiviert wurde (secure tunneling noch nicht).
    Der Server soll als IP gateway einen der Router verwenden und hat im Router einen Tunnel zugewiesen bekommen.
    Wenn ich diesen nun im Server manuell als gateway eingebe, secure aktiviere, die Schlüsseldatei mit Passwort einlese, soll ich einen Tunnel wählen. Unfall hier beginnt das Problem. Er zeigt mir keinen zur Auswahl im Dropdown Menü an.
    Hat jemand eine Idee, wo mein Fehler liegt?
    Danke im voraus.

    Gruß ich

    #2
    Mahlzeit,

    das ist relativ simpel. Wenn du keinen Secure Tunnel hast, hast du auch kein Secure. Nur weil das Gerät Secure in Betrieb genummen ist, ist die Kommunikation nicht gleich aktiv. Der Bereich KNX Secure ist etwas umstänlicher und gliedert sich in mindestens drei Teile:
    1. Secure Inbetriebnahme des Gerätes als Vorraussetzung um Secure kommunizieren zu können
    2. IP-Secure auf dem Backbone
    3. KNX Data Secure für die GAs

    Du hast nur Punkt 1 aktiviert. Punkt 2 nicht und daher hast du am Server auch kein Secure.

    VG

    Kommentar