    Moin zusammen,

    ich habe ein Problem mit dem Programmieren des Gateways. Nach einem Zurücksetzten der Werkseinstellung kann ich es nicht mehr Programmieren. Auch die KNX Service App von Jung zeigt ein Fehler.

    2026/06/19 - 21:57:05,450 - Check device start - device 1.1.3 DALI-2 Gateway Colour 1fach
    2026/06/19 - 21:57:07,287 - MaxApduLength for 1.1.3 DALI-2 Gateway Colour 1fach: 248
    2026/06/19 - 21:57:07,287 - MaxUsedApduLength for 1.1.3 DALI-2 Gateway Colour 1fach: 233
    2026/06/19 - 21:57:07,289 - Device property not valid - device 1.1.3 DALI-2 Gateway Colour 1fach - Invalid mask version
    2026/06/19 - 21:57:07,804 - Check device finish - device 1.1.3 DALI-2 Gateway Colour 1fach - error - Es wurde versucht, einen geschützten oder nicht vorhandenen Speicherbereich zu lesen.
    Es macht keinen Unterschied ob ich mit oder ohne Zertifikat Programmiere. In der ETS steht nur, dass das Gerät mit einem unbekannten Schlüssel gesichert ist und ich ein Werkreset durchführen soll.

    #2
    Moin,
    an Hand deiner Beschreibung vermute ich mal, dass du das Gerät ursprünglich SECURE in Betrieb hattest. Um dir vielleicht helfen zu können sind noch ein paar mehr Infos notwendig.
    Welche ETS nutzt du? Welche Applikationsversion nutzt du in der ETS und welche Firmware ist auf dem Gerät installiert. Versuchst du das Gerät nach dem Werkzustand setzen mit der ursprünglichen Applikation wieder zu programmieren? Hast du was verändert und warum hast du es überhaupt in den Werkzustand gesetzt?
    Secure ist in der Analyse der Problem leider etwas komplexer als KNX in Plain.

    Wenn du an der Applikation, dem Projekt oder der Gerätefirmware nichts geändert hast, dann versuche es nochmal in den Werkzustand zu setzen und dann zu programmieren. Ich hatte auch schonmal das Problem, dass die ETS es erst nachdem zweiten Werkzustand erkannt hat, dass es zurückgesetzt wurde. Normalerweise erkennt die ETS das und fragt dich, ob du das Gerät zurückgesetzt hast. In den Infos eventuell auch mal die Seriennummer des Gerätes löschen, damit er es nicht als "bekanntes" Gerät ansieht.

    Kommentar