Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • maeckes
    antwortet
    Den Wind zyklisch zu senden macht ja durchaus Sinn.
    Helligkeit alle >=60sek zyklisch reicht ja dicke

    Da kann von zumüllen ja kaum gesprochen werden - der Bus kann schon paar Daten ab

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    Die Sperre mit 0 klappt bei mir auch.
    Kann jemand bestätigen dass so einige Werte bei Änderung nicht gesendet werden?
    Ich habe jetzt leider bei vielen Werten zyklisch senden eingetragen. Behaglichkeit wäre ein Beispiel und die Helligkeit sendet er bei mir am Abend bis 5000 lux, darunter klappts ebenfalls nur mit zyklisch senden.

    Beim Windalarm gabs auch bereits einen Beitrag wo Jung meinte zyklisch funktioniere "besser".

    Will mir nicht den Bus zumüllen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Ich sperre mit 1
    Funktioniert bei mir auf jeden Fall.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
    Beschattung sperren:
    Ich verwende die KOs
    - 209
    - 216
    - 223
    - 230

    und sperre damit die verschiedenen Fassaden. Funktioniert bei mir einwandfrei und verlässlich.
    Sperrst du 209 mit 1 oder 0?

    Ich sperre mit 0 und die Markise fährt dann trotzdem bei Überschreiten des Helligkeitswertes. Grrr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    maeckes
    wie kommst du darauf? Ich spreche nicht von Sperrobjekten im Aktor sondern von dem Sperrobjekten der WS das diese für jede Fassade bietet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Beschattung sperren bezieht sich auf Beitrag 188
    Zuletzt geändert von maeckes; 14.06.2016, 11:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    Behaglichkeit klappt bei mir jetzt auch. Aber scheinbar nur mit zyklischem Senden.

    Sperren wollte ich eigentlich nicht, wollte nur dass bei Sonne runtergefahren wird, aber nicht mehr rauf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Also bei mir funktioniert das Objekt Schwüle + Behaglichkeit.
    Auch wenn meine Wahrnehmung manchmal eine andere ist :P

    Beschattung sperren:
    Ich verwende die KOs
    - 209
    - 216
    - 223
    - 230

    und sperre damit die verschiedenen Fassaden. Funktioniert bei mir einwandfrei und verlässlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    Zitat von ChrisP Beitrag anzeigen
    Ich hab die Station montiert und experimentiere jetzt mal etwas.

    - Schwüle/Behaglichkeit war bis jetzt immer auf 0. ist das normal?
    - Wie schaffe ich es dass die Storen nach der Beschattung unten bleiben?
    Ich vermutete ja dass der Parameter "Behanghöhe nach Ende der Beschattung senden" auf "Nein" gestellt werden muss. So scheint dies aber nicht zu funktionieren.
    Vl. weiß auch hierzu jemand etwas. Vor allem der 2. Punkt wäre mir wichtig. War gerade mit Junior beim Schlafen gehen als die Sporen nach oben fuhren

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Benutzt jemand vielleicht das Feature "Fassadensperre"?
    Hier scheint sich auch in der aktuellen Firmware noch ein Bug zu befinden. Ich sperre bei "0" und auch bei (überprüftem) Sperrobjekt=0 fährt unsere Markise bei Erreichen der eingestellten Mindesthelligkeit aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Zitat von dhf Beitrag anzeigen
    Kann mir dies bitte jemand erklären? Wie ist jetzt die Hysterese der Grundhelligkeit gemeint auch im Hinblick auf die von Jung als Standard vorgegebenen Werte von 10 als Grundhelligkeit und 3 als Hysterese???
    Also für mich recht eindeutig: ab >=13 wird der 1 Bit Befehl gesendet und ab <=7 nicht mehr. 10 +/- 3 eben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisP
    antwortet
    Ich hab die Station montiert und experimentiere jetzt mal etwas.

    - Schwüle/Behaglichkeit war bis jetzt immer auf 0. ist das normal?
    - Wie schaffe ich es dass die Storen nach der Beschattung unten bleiben?
    Ich vermutete ja dass der Parameter "Behanghöhe nach Ende der Beschattung senden" auf "Nein" gestellt werden muss. So scheint dies aber nicht zu funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dhf
    antwortet
    Hallo gerald090,
    bezüglich der Wind Grenzwerte, habe ich die Grenzwerte recht hoch gesetzt so um die 20-22m/s, und zusätzlich muss man auch eine Einschaltverzögerung von z.B. 30 sec. (je nach Jalousie) einplanen, da sonst die Jalousien bei Windspitzen dauern fahren. Auch ein Ausschaltverzögerung von 5 Minuten hat sich bei mir bewährt.

    Aber kann mir mal jemand die Beschreibung der Hysteresen der Grundhelligkeit in der Jung Doku erklären? Ich versteh das Deutsch nicht! Unter Hysterese versteh ich normal den Wert , nach dessen Überschreitung bzw. Unterschreitung der Grenzwert aufgehoben wird. Bei der Jung Beschreibung steht hier nur, was ich schon weiter oben erwähnt habe.
    ->Über die Kommunikationsobjekte Beschattung Fassade 1-8.. wird das Überschreiten des Schwellwerts an hand eines 1 Bit Befehls, nach Überschreiten des parametrierten Schwellwerts addiert mit dem Wert der Hysterese, gesendet." Geht's denn noch umständlicher!<-
    Kann mir dies bitte jemand erklären? Wie ist jetzt die Hysterese der Grundhelligkeit gemeint auch im Hinblick auf die von Jung als Standard vorgegebenen Werte von 10 als Grundhelligkeit und 3 als Hysterese???
    Die Sperren konfiguriere ich mit Hilfe der Außentemperatur, bzw. der Zeit Schaltuhr, damit nachts keine Beschattungsversuche auftreten. D.h. wenn es draußen nicht warm genug ist bleiben die Jalousien oben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Grenzwert Wind klappt auch!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gerald090
    antwortet
    Hallo Franz,

    also ich habe es im Grunde jetzt auch so gelöst wie du und bin sehr zufrieden damit.
    50klux Grundhelligkeit und die Hysterese bei 20klux + noch etwas Wartezeit bis die Storen wieder rauffahren dürfen bei unterschreiten.

    Ich bin momentan top zufrieden mit der Station!

    Bzgl. der Sperren:
    Ich habe die 8 Fassaden zum Sperren auf die Visu gelegt und sperre direkt die Wetterstation.
    Die restlichen Fenster, welche noch unter bestimmten Bedingungen nicht beschattet werden sollen aber
    wo hierfür keine Fassade mehr frei ist, da sende ich direkt eine 1 auf die Automatiksperre des BMS Jalousieaktors.

    Für die Übergangszeit sperre ich dann an der Visu die Beschattung händisch, da ich hier keine Idee hatte, wie man sowas
    automatisieren könnte.
    Wenn ich weiß, dass es in den nächsten Tagen heiß wird, beschatte ich gleich mal aber wenn es die nächsten Tage wieder kalt wird,
    lasse ich offen um den Speicher des Raums zu nutzen.

    Hat schon jemand die Grenzwerte selbst gesetzt wie den Wind Grenzwert und klappt das bei euch?
    Hier hatte ich noch Probleme.
    Ich habe zwar lt. Busmonitor den richtigen Wert gesendet, aber die Wetterstation verhielt sich dann merkwürdig und fuhr die Storen schon
    bei wenigen m/s hoch.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X