Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • evolution
    antwortet
    ...wie die Jung WS bringt keine Jahreszeitschaltuhr mit? Da bin ich doch ganz froh einen Elsner Suntracer SL zu haben...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dermitdembuslebt
    antwortet
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    Servus,

    imho macht es keinen Sinn, derartige Auromatiken per Schaltuhr anzutriggern.
    Sollte nicht die Helligkeit der "Startschuss" sein - und die Helligkeit(en) misst die Wetterstation ja....

    lg
    Norbert
    Der Trigger via Schaltuhr macht für mich schon Sinn. Ich bestimme ab wann die Verschattungsautomatik aktiv ist. Mit einer Elsner WS kann ich den genauen Aktivierungszeitraum eingeben z.B. 15 April bis 15.Oktober. Ausserhalb diesen Zeitraumes darf die Sonne ja gerne in das Gebäude scheinen (Aufwärmnutzen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Darum war ich verwirrt :P

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,

    imho macht es keinen Sinn, derartige Auromatiken per Schaltuhr anzutriggern.
    Sollte nicht die Helligkeit der "Startschuss" sein - und die Helligkeit(en) misst die Wetterstation ja....

    lg
    Norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Du meinst die Beschattungsautomatik?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dermitdembuslebt
    antwortet
    Jetzt müßte das Teil auch noch eine Jahreszeitschaltuhr beinhalten, dann wäre die Station universal. Oder wie aktiviert Ihr die die Sonnenschutzautomatik?
    Zeitschaltuhr ist hier nicht vorhanden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Falkenhorst
    antwortet
    Jup, kann ich auch bestätigen.
    Läuft bei mir auch einwandfrei. Mal weiterschauen, ob es so bleibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Update: Die aktuelle Firmware ist nun seit dem 28.03. (13 Tage) installiert.

    Bisher keine Probleme mehr mit angeblichen Spannungsausfällen und Regen für 6 Sekunden

    Somit nun bei mir alles top!

    Einen Kommentar schreiben:


  • macht rebel
    antwortet
    Herzlichen Dank zusammen & ein schönes ETS-freies Wochenende.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dpoth
    antwortet
    Hallo Zusammen -

    Ich hatte es über folgende ETS Option gemacht.
    Erspart das Parken, aber nicht den Aufwand der Re-Konfiguration des Gerätes. ;-)

    Gruß
    Detlef

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Papier Verschwendung. Ich drucke sowas in ein PDF...

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Am Besten man druckt sich vorher die Konfiguration aus. Dann die alte Station in der ETS parken und die neue Firmware als neues Gerät hinzufügen. Der dann die Adresse der alten Firmware vergeben.
    Dann die Daten vom Ausdruck in die neue Software übertragen. Ist in der korrekten Reihenfolge ausgedruckt.

    Daten übertragen (ich mache das immer übers LAN und nicht per WLAN) und fertig.

    So braucht man nicht aufs Dach.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dpoth
    antwortet
    Hi macht -

    Du solltest dir auf jeden Fall vorher ein Backup Deiner Jung WS ETS Konfiguration erstellen.
    Durch das Upgrade geht diese auf jeden Fall verloren!
    Auf das Dach mußte ich nicht, da die PA beibehalten wurde. :-)
    ​Leider ist die komplette Rekonfiguration der WS trotzdem sehr zeitaufwendig.

    Bei mir ließ sich das Firmware Update von der 15.1 auf die neue 1.2 nur mit der ETS4 installieren, die ET5 brach nach 1h+ jeweils erfolglos ab.

    Nach dem erfolgreichen Firmware Upgrade auf 1.2 ließ die die Jung 2225 wieder mit der ET5 konfigurieren.

    Hope this helps!

    Viel Erfolg.
    Detlef
    Zuletzt geändert von dpoth; 05.04.2016, 07:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • macht rebel
    antwortet
    Hallo Detlef,

    wie hast Du die 1.2 Applikation hochgeladen? Musstest Du die WS in den P-Modus versetzen oder konntest Du Dir den Weg aufs Dach sparen ;o)

    Danke & Gruß

    macht

    Einen Kommentar schreiben:


  • dpoth
    antwortet
    Bei mir ließ sich das Firmware Update von der 15.1 auf die neue 1.2 nur mit der ETS4 installieren, die ET5 brach nach 1h+ jeweils erfolglos ab.
    Nach dem erfolgreichen Firmware Upgrade auf 1.2 ließ die die Jung 2225 wieder mit der ET5 konfigurieren.

    Meine Jung macht was sie soll. Jedoch kämpfe ich leider noch mit der Beschattungsteuerung.
    Ich setze 8 Luxaflex Rollos an MDT Jalo Aktoren ein.

    Die Beschattungsobjekte in der Jung sind auf 1Byte Steuerung gesetzt.
    Wenn ich den Jalo Aktoren mittels ETS Gruppenmonitor eine Prozentzahl sende, fahren diese brav in die avisierte Behanghöhe.

    Die Behangobjekte in der Jung sind auch auf 1Byte gesetzt.
    Die Jung läßt auch beim Erreichen der Lux und korrekter Sonneneinstrahlung das Rollo runter.
    Nun hätte ich es aber gerne nicht nur dunkel oder hell sondern auch die Schwellenwerte genutzt.
    Somit habe ich jeweils einen Elevationswinkel eingetragen und die gewünschte Behanghöhe.
    Dies läßt sich bei der Jung für drei Winkeleinstellungen/Behanghöhen vornehmen.

    Soweit so gut. Leider fährt die Jung meine Rollos weiterhin nur auf 0% oder 100%. So als hätte ich keine Schwellenwerte hinterlegt.
    Das modifizierte Applikationsprogramm hatte ich natürlich mit der ETS5 erneut programmiert ;-)

    Habe schon alles versucht. Stehe wie der "Ochs vorm Berge".
    Ich hoffe daß jemand von Euch das Problem kennt oder den Denkfehler offenlegen kann ;-)

    Anbei die Screenshots der Jung 2225 Konfiguration.

    Vielen Dank im voraus!!!
    Detlef

    Beschattung.PNG
    Fassade-1-Part1.PNG
    Fassade-1-Part2.PNG
    Zuletzt geändert von dpoth; 30.03.2016, 13:28.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X