Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • aNoThEr
    antwortet
    Danke für die Info.

    Hab gerade nachgesehen, hab die B00DF1 aber halt mit Änderungsdatum 3.3.2016.

    Bleibt nur die Frage, wo du die B00D12 geladen hast. Ich konnt sie nicht finden.
    Hast du vielleicht einen Link für mich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Das mit den Versionen ist komisch. Die 15.1 ist bei mir die Applikation vom Nov 2015 Die Applikation vom März hat bei mir in der ets die 1.2 und die erste Version ist die 1.1. Nur der Zusatz bei der Firmware ist größer. Weiß ich gerade nicht auswendig, aber kann ich später mal gucken.

    Nachtrag:
    Also Auslieferung ist die 1.1 B00D11
    Nov 2015 die 15.1 mit B00DF1
    März 1.2 mit B00D12

    Ich war so verwirrt nach dem Import, das ich es noch 3 mal wieder holt habe und sogar alles gelöscht und nochmal importiert in den Katalog.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 27.03.2016, 16:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • aNoThEr
    antwortet
    Hallo,
    ​also ich hab mir gerade die neueste Version von der Jung Webseite (Version: 15.1 vom 3.3.2016) heruntergeladen und ca. 45 Minuten lang das Update gemacht.

    Hab vorher und nachher keine Probleme bzw. Veränderung gemerkt, aber da ich nicht das original Netzteil einsetze kann ein Update ja nicht schaden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Bitte berichten, vielleicht bestellt ich dann auch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Bin gerade arbeiten. Aber @gerald90 hat mich auf das update hingewiesen. Auf der jung Homepage ist jetzt eine Applikation mit dem 23.03.2016 als Datum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Du suchst hier zwei Funktionen:
    - herunterfahren ab x Lux
    - Zeitschaltuhr mit Funktion "Sonnenuntergang"

    Das sind also zwei getrennte Abläufe, die erst mal nichts mit einander zu tun haben.

    Ersteres macht auf jeden Fall die Wetterstation alleine. Heißt Beschattungsautomatik. Ist in der BDA recht gut beschrieben.

    Ich meine, dass die Wetterstation auch ein KO "Sonnenuntergang" bzw "Tag/Nacht" oder "Sonnenaufgang" hat. Entweder kannst Du das direkt damit lösen oder mit der integrierten Logik oder noch besser: Du hast eine Visu (Homeserver etc)


    Ablauf:
    Es ist nacht, die Rollos sind noch unten. Jetzt geht die Sonne auf oder bestimmte Uhrzeit oder Knopfdruck -> Rollos fahren auf (falls gewünscht)
    Es wird zu hell, heller wie X Lux -> Rollos fahren runter
    Wird bewölkt -> X Lux + Hysterese werden unterschritten -> Rollos fahren hoch
    Sonne geht unter bzw es ist eine bestimmte Uhrzeit -> Rollos fahren runter
    Zuletzt geändert von maeckes; 19.03.2016, 12:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • noetho
    antwortet
    Hallo, ich bräuchte etwas Hilfe bei der parametrierung der Wetterstation 2225WSU

    Ich habe 3 Seiten zum Beschattten Ost (90°) Süd (180°) und West (270°) und am Abend sollten diese wieder auf fahren. Bzw. bei dämmerung dann wieder ab.
    Kann mir jemand die Einzelen Parameter etwas erklären welche Werte ungefähr zum anfang mal eingestellt werden sollen und welche dann event. angepasst gehören?

    Es würde telefonisch bzw. auch über Teamviewer gehen fals jemand interesse hat!?



    Vielen Dank im Voraus.

    Lg Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Danke BadSmiley ! Der Baustein ist perfekt!

    Den hätte ich mal gebraucht, bevor ich mir eine völlig abgefahrene Logik zusammengeschustert habe, die jeden Fall einzeln auswertet

    Also zur Firmware:
    Wie gesagt - ich glaube der Aussage! Da wird was kommen. Man hat sich sehr bemüht gezeigt.

    Das nicht "jeder" im Hause Jung davon bescheid weiß, ist auch klar.
    Die haben wirklich eine recht große Produktsortiment und die werden wohl kaum alle über jedes Produkt bescheid wissen.
    Dazu kommt, dass die L&B keine Supportmesse ist, sondern eher für den Verkauf

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
    Ein sehr bemühter Mitarbeiter von Jung war bei uns am Messestand und hat mir das kommende Firmware Update bestätigt!
    Sorry Gerald, ich kann jetzt nichts schreiben, was später nicht wieder gelöscht wird...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gerald090
    antwortet
    Ein sehr bemühter Mitarbeiter von Jung war bei uns am Messestand und hat mir das kommende Firmware Update bestätigt!

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Also auf der Messe wusste man bei Jung (zumindest die Leute, ich gefragt habe) noch immer nichts von einem Firmware Update und von einem Fehler! Das war vor dem letzten Update, aber jetzt läuft alles..

    Mir hat wintermute "etwas" geholfen (An sich hat er die ganze Arbeit gemacht, ich sollte was lernen!) und es gibt jetzt einen "Logik" Baustein für Edomi, der Objekt 267 Überwacht, auswertet und in ein Meldearchiv schreiben kann.. sieht dann so aus: [ATTACH=CONFIG]n927786[/ATTACH]


    Der Code dafür:
    Code:
    ###[LBS]###
    <?
    function LB_LBSID($id) {    
    if($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
    if($E[1]['refresh']) {    
    $f=$E[1]['value'];
    $alt=getLogicElementVar($id,1);
    if ($f!=$alt) {
    $a=array();    
    if ($f & 1) $a[]="Bit 0: Betauungsschutz aktiv";
    if ($f & 2) $a[]="Bit 1: Trocknungsphase der Sensoroberfläche";
    if ($f & 4) $a[]="Bit 2: Werte vom Digital-Analog Umsetzer ungültig";
    if ($f & 8) $a[]="Bit 3: Messwert vom Drucksensor ungültig";
    if ($f & 16) $a[]="Bit 4: Messwert vom Helligkeitssensor Nord ungültig";
    if ($f & 32) $a[]="Bit 5: Messwert vom Helligkeitssensor Ost ungültig";
    if ($f & 64) $a[]="Bit 6: Messwert vom Helligkeitssensor Süd ungültig";
    if ($f & 128) $a[]="Bit 7: Messwert vom Helligkeitssensor West ungültig";
    if ($f & 256) $a[]="Bit 8: Messwert der Dämmerung ungültig";
    if ($f & 512) $a[]="Bit 9: Messwert vom Globalstrahlungssensor ungültig";
    if ($f & 1024) $a[]="Bit 10: Messwert vom Lufttemperatursensor ungültig";
    if ($f & 2048) $a[]="Bit 11: Messwert vom Niederschlagssensor ungültig";
    if ($f & 4096) $a[]="Bit 12: Messwert vom Windgeschwindigkeitssensor ungültig";
    if ($f & 8192) $a[]="Bit 13: Messwert vom Windrichtungssensor ungültig";
    if ($f & 16384) $a[]="Bit 14: Messwert der Feuchtemessung ungültig";
    if ($f & 32768) $a[]="Bit 15: interner Systemfehler";
    setLogicLinkAusgang($id,1,implode(' / ',$a));
    setLogicElementVar($id,1,$f);
    }
    }
    }
    }
    ?>
    ###[/LBS]###
    Jetzt will ich noch die 7 1Bit Meldungen mit rein fummeln, mal sehen ob ich das alleine gebacken bekomme.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ididdi
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Jung wisse von nichts und ich wäre zu dämlich die Wetterstation zu parametrieren. Dafür hat er schon so viel erlebt..
    Das ist dann auch wieder der Nachteil wenn die Außendienstler nicht nach Verkäufen bezahlt werden. Sie kriechen dir einfach nicht in den Allerwertesten

    Einen Kommentar schreiben:


  • gerald090
    antwortet
    Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
    Kann es sein, dass Dein Jalousieaktor automatisch die Sperre aktiviert, sobald nicht alle X-Sekunden ein Messwert kommt?
    Manche Aktoren haben ja diese Funktion.

    Oder wurde nachweislich der schwellenwert für die Windgeschwindigkeit innerhalb der Wetterstation ausgelöst?
    Nein es wurde der Grenzwert ausgelöst lt. Visu.

    Ich bin auch zuversichtlich, da der Jung Support sehr hilfsbereit und bemüht ist, eine gute Software zu liefern so scheint es mir!
    Zuletzt geändert von gerald090; 08.03.2016, 22:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Also ich kann Dir versichern, dass das Thema mit der Spannungsversorgung nachvollzogen werden konnte. Soll mit der nächsten FW gelöst werden.
    Hatte eine Telefonkonferenz mit Support und Entwickler.

    Der Außendienstler sollte mal seine Kontakte prüfen

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich finde es echt gut, dass ihr so positives Feedback von Jung bekommt.. das hält bei mir die Hoffnung hoch. Ich hatte heute ein etwas "angespanntes" Gespräch mit meinem Außendienst.
    Jung wisse von nichts und ich wäre zu dämlich die Wetterstation zu parametrieren. Dafür hat er schon so viel erlebt.. ich wollte dem ganzen etwas Spannung nehmen. Habe den Außendienst jetzt für nach der LnB zu Kaffee eingeladen und Showroom zeigen und dann darf er mal gucken, ob ich zu dämlich bin die Station zu parametrieren.
    Ob ich falsche Datenpunkttypen gesetzt habe oder eine "Hilfsspannungsausfalllogik bei - Grade" gebaut habe... möglich ist es, aber dann weiß ich nicht wie.

    Man wird sehen..ich bleibe bei der WS optimistisch..

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X