Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • maeckes
    antwortet
    Mir ist mittlerweile noch etwas aufgefallen.
    Und zwar speichere ich mir die Meldungen aus der Jung Wetterstation im Meldungsarchiv ab.
    Über das KO 266 und 267 kann man ja eine Menge Diagnose-Daten bekommen. Zusätzlich gibts ja noch ein KO für die Spannungsversorgung.

    Mir ist nun aufgefallen, dass dort öfter mal Fehlermeldungen kommen
    - Werte vom Digital-Analog Umsetzer ungültig
    - Zeit vom GPS-Umsetzer ungültig
    - ungültige GPS-Daten
    - Spannung ausgefallen

    Spannung ausgefallen kommt ungefähr 1x am Tag und ist nach ≈10sek wieder behoben.
    Liegt das an meinem Netzteil (HLG320) oder ist das bei Euch ähnlich?

    Die anderen drei Fehler kommen sporadisch aber mehrfach am Tag.

    Gruß
    Maeckes

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubsi
    antwortet
    Seit dieser Woche ist auch bei mir die Wetterstation installiert :-)
    Habe die Wetterstation mit einer Edelstahl Doppel-Rohrschelle am Sat-Mast befestigt. Die Wetterstation selbst ist auf einem Edelstahlrohr mit 25 mm montiert (siehe Bild)
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Falkenhorst
    antwortet
    mobilzaun_detail2.jpg Oder so hält die WS bei mir ganz gut: parallel zum Sat-Mast per Bauzaunklemmschellen, ein zweites Rohr montieren, welches die Sat-Schüssel genügend überragt.
    Z.B. Alu-Gerüststangen - liegen manchmal auf der Strasse rum , oder aus'm Baumarkt Alu- oder Stapa-Installationsrohr (50mmØ).

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Also wir haben bei eBay einfach eine Befestigung für den Dachsparren gekauft. Dann kommt das Befestigungsrohr (was Du ja schon hast) senkrecht durch eine spezielle Pfanne aus dem Dach raus.
    Daran haben wir dann ein L Befestigt, an dem dann wiederum der Halter der Station hängt.

    Also z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/L-35cm-Gelaen...-/221587664342

    Einen Kommentar schreiben:


  • uliknx
    antwortet
    Ich will die Station die Tage in Betrieb nehmen, allerdings hängt es bei mir noch an einer Befestigungsmöglichkeit.
    Die Station soll mit an die Halterung der SAT-Schüssel. Diese muss allerdings verlängert werden (und hat ja auch einen anderen Durchmesser)

    Hat jemand eine Empfehlung wo ich eine passende Verlängerung her bekomme?

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Ja ganz klar - da habe ich der Wetterstation unrecht getan!
    Als ich das programmiert habe, war ich etwas irritiert, weil es halt nur diesen Alarm-Eingang gibt. Dabei scheinbar gepennt... Naja

    Also positives Ende -> die Wetterstation hat ja Logik-Module und da kann man so etwas einfach per ODER-Verknöpfung lösen.
    Also kein Fehler der Wetterstation.


    Einziges Manko für mich ist also, dass die Grundhelligkeit nicht für jede Fassade definiert werden kann.
    Und dann habe ich noch ein kleines Problem mit einer Dachmarkise. Die als Fassade zu definieren klappt nicht so gut (Öffnungswinkel max 180°).
    Ansonsten bin ich dann doch sehr zufrieden mit dem Teil.
    Zuletzt geändert von maeckes; 28.06.2015, 07:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich habe mir die Applikation des Aktors angeschaut.. ich kann es nicht glauben, aber Siemens sieht einfach nur einen Eingang für "Alarm" vor und unterscheidet nicht zwischen Regen, Wind, Frost, Alarm wie ich es eigentlich von Hager, MDT und ABB kenne.. also musst du da wirklich mit einem Logikgatter arbeiten, dies kann aber innerhalb deiner Wetterstation bleiben und muss nicht auf eine Logikenginge ausgelagert werden, würde ich bei so kritischen Sachen auch nie machen.

    So gesehen, liegt es nicht an der Wetterstation, sondern an deinem Aktor und so gesehen ist es in diesem, von dir erstellten Thread sogar falsch. So gesehen liegt es auch am User, weil dieses Verhalten, beim Momentbezogenen KNX normal ist und in der SPS Welt einfach zu lösen wäre... Hach, so gesehen..

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    du hast also zwei GA (Wind und Regen) am gleichen Objekt (Alarm) des Aktors?
    Ja, dann ist alles klar!
    Du brauchst ne ODER Verknüpfung und dann nur das Ergebnis an den Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Ah ich habe ne Vermutung...
    Und zwar hat der Aktor ja nur das KO "Alarm". Ein eigenes für Regen/Wind/... gibt es nicht.

    Und das habe ich zwei mal vergeben. Ein mal für Niederschlag:
    Bildschirmfoto 2015-06-26 um 15.00.31.png

    Und ein mal für Wind:
    Bildschirmfoto 2015-06-26 um 15.01.13.png


    Logisch - jetzt setzt der Windgrenzwert immer den Regenalarm zurück... Absolut peinlicher Fehler....

    Naja... Wird also auf eine Logik hinauslaufen... Der Aktor hat da ja eher bescheidene Möglichkeiten.


    Danke Dir für den Fingerzeig!


    Gruß
    Maeckes
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    der Möglichkeiten gibt es viele! An eine Fehlfunktion im Aktor mag ich noch nicht recht glauben.

    Ich würde erst mal davon ausgehen, das "irgendwer" dem Aktor sagt "Regen vorbei, fahr wieder raus"

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    leider nein
    Andererseits - wenn das eine interne Fehlfunktion im Aktor ist, dann steht das doch gar nicht auf dem Bus.
    Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit, wie so etwas passieren kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Na damit ist das Problem ja zumindets weiter eingekreist.
    Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
    Somit sollten die ja immer zusammen verfahren. Eine doppelte Zuordnung ist nicht vorhanden!
    Trotzdem ist gestern die Dachmarkise draußen geblieben, während die Senkrechtmarkise plötzlich eingefahren ist? Das geht doch gar nicht...
    hast Du hiervon eine Aufzeichnung vom Bus? Das wäre wichtig!

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Also ich habe mal beim Regen den Busmonitor laufen gehabt.
    Die Wetterstation sendet (wie konfiguriert), dass es regnet ("Ein"). Wenn es aufhört, dauert es, bis Regen "Aus" angezeigt wird.
    Demnach scheint das von der Seite der Wetterstation aus zu funktionieren.

    Fraglich ist nun nur, wieso die Markisen trotzdem ausfahren. Denn die Sperre scheint ja (inkl. den 15 Minuten) zu funktionieren.
    Das hatte ja auch die Visualisierung schon signalisiert, die ja auch "Regen" anzeigt, während die Markisen ausfahren.

    Ich tippe daher auf ein Problem mit dem Aktor.
    Aktor ist ja dieser hier: http://www.voltus.de/hausautomation/...h-n523-11.html

    Aufgefallen ist mir schon, dass man dort gar keine Prioritäten einstellen kann.

    Und dann noch etwas seltsames, was ich gestern beobachten konnte:
    Ich habe eine Senkrechtmarkise (Kanal C) mit einer Dachmarkise (Kanal A) zu einer Fassade zusammengefasst.
    image_41664.png
    Somit sollten die ja immer zusammen verfahren. Eine doppelte Zuordnung ist nicht vorhanden!
    Trotzdem ist gestern die Dachmarkise draußen geblieben, während die Senkrechtmarkise plötzlich eingefahren ist? Das geht doch gar nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    Ja darauf wirds wohl hinauslaufen. Aber auch dazu muss ich aufs Dach.
    Von unten will das Schätzchen ja kein Wasser sehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    oder den Gartenschlauch nehmen :-)

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X